Катодная защита
|
|
| RU | Дата: Суббота, 08.09.2007, 10:56 | Сообщение # 1 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Привет из Запорожья! Есть проблема - как препятствовать катодной защите газовых труб ? Которая съедает оболочку и броню кабельных линий.Катодная защита кабеля или малоэффективна ,или будет разрушать газовые трубы.Какие есть идеи ?
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| Robur07 | Дата: Среда, 19.09.2007, 08:23 | Сообщение # 2 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| RU: Quote (RU) Есть проблема - как препятствовать катодной защите газовых труб ? Что значит "препятствовать защите?" Юрий, в свое время ставилась катодная защита на газовую трубу (р-н Стрельни под Питером) называется "Кедр" если не ошибаюсь. Где-то остались бумаги. Если надо-отсканирую. Алекс.
|
| |
|
|
| RU | Дата: Среда, 19.09.2007, 23:02 | Сообщение # 3 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Привет из Запорожья! При прохождении ВВ кабелей рядом с газовыми трубами и рельсами часть постоянного тока (кат. защ:или от рельсового электротранспорта)проходит по оболлочке на заземленную подстанцию.Если этот ток превышает ток катодной защиты кабеля ,то оболочке в этом месте долго не простоять.Если он ниже то не устоять газовой трубе (рельсы меня вданном случае не беспокоят ). Если не трудно сбросить документацию на мой адрес буду благодарен. Попробую разобраться .
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| Guest | Дата: Понедельник, 08.10.2007, 19:34 | Сообщение # 4 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Quote (RU) Привет из Запорожья!Есть проблема - как препятствовать катодной защите газовых труб ? Которая съедает оболочку и броню кабельных линий.Катодная защита кабеля или малоэффективна ,или будет разрушать газовые трубы.Какие есть идеи ? День добрый! Вообще то в таких случаях используют дренажи, т.е. электрически (иногда - через диод) соединяют между собой защищаемые объекты, создавая путь для перетока между сооружениями по металлу, а не через почвенный электролит. Как правило, меры по предотвращению вредного влияния катодной защиты газопровода на другие подземные сооружения закладываются уже на стадии его проектирования. Вам надо связаться с организацией, эксплуатирующей газопровод, и поведать о Вашем желании избежать взаимных проблем от электрокоррозии. Думаю, Вы найдете понимание и выработаете приемлемое решение. З.Ы. Разрушает оболочку кабеля не ток, идущий на заземленную подстанцию, а ток от анодного заземления электрозащитной установки газопровода (частично "перехваченный" оболочкой кабеля на его пути к трубе) в месте "выхода" из оболочки в грунт и далее к трубе. Это так называемая "анодная зона", где и происходит интенсивный вынос металла в почву, т.е. разрушение оболочки кабеля.
|
| |
|
|
| RU | Дата: Пятница, 02.11.2007, 22:45 | Сообщение # 5 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| З.Ы. Разрушает оболочку кабеля не ток, идущий на заземленную подстанцию....... Привет из Запорожья ! Все ни как немог добраться до компьютера ,текучка "заела" Спасибо за консультацию !
25dcent@mail.ru
|
| |
|
|
| ra4hhw | Дата: Четверг, 03.04.2008, 23:01 | Сообщение # 6 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Привет из Самары!какая минимальная толщина стенки газопровода при термитной сварке катодного вывода
|
| |
|
|
| Tatiana | Дата: Понедельник, 07.04.2008, 08:31 | Сообщение # 7 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| 3мм, но нужен квалифицированный сврщик
Ясама
|
| |
|
|
| Guest | Дата: Вторник, 08.04.2008, 19:39 | Сообщение # 8 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| По правилам на магистральных газопроводах можно варить термитом при толщине стенки от 5 мм (при эксплуатационном давлении), но приходилось варить и при 4 мм с "отмазкой" в виде 30% снижения давления (с указанием в наряде).
|
| |
|
|
| ra4hhw | Дата: Суббота, 17.05.2008, 12:10 | Сообщение # 9 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Спасибо , у нас намечается смотр конкурс монтёров ЭХЗ где бы посмотреть что- то из вопросов? Добавлено (17.05.2008, 12:10) --------------------------------------------- Допустимое время простоя станций дренажной защиты газопровода?
123456789
|
| |
|
|
| A69 | Дата: Четверг, 16.04.2009, 15:19 | Сообщение # 10 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| КОЛЛЕГИ-КАТОДНИКИ! А КТО-НИБУДЬ ПОЛЬЗОВАЛСЯ ПРЕРЫВАТЕЛЯМИ Skyhawk-30-GPS? Если да, то где можно надыбать паспорт или инстркцию по эксплуатации? Произвордство KOWOTEST
|
| |
|
|