Silmarillion | Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 17:58 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Доброго времени суток! Подскажите пжлст по какой формуле определяется минимальная сила тока для срабатывания защиты, и по какой формуле- максимально допустимое сопротивления петли "фаза-ноль" , чтобы можна было сравнить с измеряным значением
Отдельное спасибо- Кирилу и Мефодию за любезно предоставленные буквы! ;)
|
|
| |
Цлати | Дата: Вторник, 25.03.2014, 12:56 | Сообщение # 2 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Здравствуйте. Формула Iзащ<Iкз где Iзащ - ток срабатывания аппарата защиты Iкз - ток короткого замыкания Кроме этого для новых электроустановок должно обеспечиваться время срабатывания аппарата защиты при данном токе КЗ. В ПУЭ смотрите. Для цепей питания электрощитов 5 сек., для групповых цепей - 0,4 сек. Пересчитать на сопротивление можно по всем известному закону I=U/Z или Z=U/I для Вас.
|
|
| |