Опыт ХХ
|
|
ГЗИ | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 20:18 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Доброго времени суток! Надо сделать опыт ХХ при малом напряжении для трансформатора 6/0,4 кВ со схемой и группой соединения обмоток У/Ун-0. Измерения посредством ЛВИ-3AVG и измерителя параметров трансформаторов "Коэффициент". Хочу пофазно измерить ток и потери, подавая напряжение 220 В на обмотку НН (ВН разомкнута). Какие перемычки надо ставить, чтобы замкнуть неиспользуемую фазу и надо ли вообще? Если обмотка соединена в треугольник - то понятно, а как правильно сделать если звезда с нейтралью? Заранее всем спасибо.
|
|
| |
Karasev | Дата: Понедельник, 24.06.2013, 23:12 | Сообщение # 2 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Цитата (ГЗИ) Если обмотка соединена в треугольник - то понятно, а как правильно сделать если звезда с нейтралью? Заранее всем спасибо. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики Забокрицкий
страница 257
закорачивать неиспользуемую обмотку
|
|
| |
ГЗИ | Дата: Вторник, 25.06.2013, 16:37 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Спасибо. Померил.
|
|
| |
NeW_66 | Дата: Четверг, 12.09.2013, 20:56 | Сообщение # 4 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Измеряли ХХ на сухом трансформаторе 2500 кВА, полученные значения меньше заводских на -5,65%. В ПУЭ указано что отличие от заводских значений должно быть не более 5%, предоставили протоколы заказчику он уверяет что и в сторону уменьшения должно быть не более 5%, протоколы не принимает. Как я понял ПУЭ что нормируется отклонение только в сторону увеличения, прав ли я.
|
|
| |
Цлати | Дата: Пятница, 13.09.2013, 11:56 | Сообщение # 5 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| В ПУЭ говориться про соотношение потерь по фазам. И про не более 5 %. На мой взгляд читается как "в любую сторону". И опровергнуть это из ПУЭ нечем. Не понимаю что значит заказчик не принимает протоколы? Вы испытали, вот значения. И пусть он других дальше уверяет что и как. Конечно если деньги еще не заплачены, этот вопрос встает на первое место.
|
|
| |
Karasev | Дата: Пятница, 13.09.2013, 12:51 | Сообщение # 6 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Цитата (Цлати) полученные значения меньше заводских на -5,65%. Если я правильно понял, 5 % это разница между фазами (соотношение), а не значение потерь (Вт).
Отличаться от паспортных должны соотношения.
Соотношения между вс и ав могут быть до 5 процентов, потери ас могут быть на 25-50 % больше вс и ав.
Почитайте сборник ОРГРЭС стр. 130 там понятней написано, и про + -
Сообщение отредактировал Karasev - Пятница, 13.09.2013, 15:41 |
|
| |
NeW_66 | Дата: Суббота, 14.09.2013, 10:53 | Сообщение # 7 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Да вроде все понятно, что соотношение потерь между фазами при вводе в эксплуатацию не должно быть больше +/-5% от соотношений полученных на заводе изготовителе. К примеру в заводских АВ=10,5 Вт, ВС=10Вт разница 0,5Вт (5%), то при вводе в эксплуатацию максимальная разница между АВ и ВС должна составлять 0,5Вт +/-5%, +0,525Вт -0,475Вт. Но на импортных трансформаторах в заводских испытаниях потери ХХ измеряются при номинальном напряжении обмотки НН, и указываются только суммарные потери Ро, получается здесь ПУЭ 7е не применимо.
|
|
| |
xok | Дата: Суббота, 14.09.2013, 15:06 | Сообщение # 8 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| расскажите по подробней о трансформаторе, что и как измеряли на заводе (в идеале выложите протокол испытаний, как правило лист А4) и что делали вы. Тогда может быть смогу помочь советом
|
|
| |