Как "дешево" измерять тангенс угла диэлектрических потерь?
|
|
efels | Дата: Пятница, 15.03.2013, 09:26 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Для измерения тангенса угла диэлектрических потерь (в объеме главы 1.8 ПУЭ) рекомендуют использовать мосты переменного тока, всевозможные специализированные установки... Но все это весьма дорого - десятки тысяч рублей. Неужели нельзя обойтись малой кровью? Например, воспользоваться измерителями импеданса (RLC-метры... кто-то из называет LCR-метры)... Например такой - MIC-4070D (5 тысяч рублей). Внесен в Госреестр, меряет тангенс... или я что-то недопонимаю? Заранее спасибо!
|
|
| |
Karasev | Дата: Пятница, 15.03.2013, 10:13 | Сообщение # 2 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| http://www.molnia.kharkov.ua/catalog/2/33/ ИПИ-10 не пробовали?
|
|
| |
efels | Дата: Пятница, 15.03.2013, 11:07 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| ИПИ-10... Что-то никак не могу найти цену в рублях... Примерно 30 тысяч гривен судя по ряду источников. То есть получается что-то около 10 тысяч рублей, если я не ошибаюсь? И попутно вопрос - зачем использовать подобные высоковольтные устройства, когда тангенс меряют "мультиметрообразные" дешевые LCR-метры?
|
|
| |
Karasev | Дата: Пятница, 15.03.2013, 13:00 | Сообщение # 4 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Нужно измерение при 10 кВ. Одна организация меряет тангенс маслонаполненного оборудования вот этой штукой ИТП-1М на 640 Вольт http://www.electronpribor.ru/goods/1/44/478.html Сравнивал с "Вектором" - ничего общего.
|
|
| |
efels | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 11:50 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Статус: Offline
| Мда... я вот тут нашел ГОСТ 12179-76 Кабели и провода. Метод определения угла диэлектрических потерь. Здесь написано, что испытания проводятся при 0,5U, 1,25U, 2U, где U - единица деленая на корень из трех номинального междуфазного напряжения. Похоже действительно тангенс должен измеряться на высоких напряжениях... А вы откуда взяли цифру 10кВ? Может быть у вас есть еще какой-то источник? Было бы любопытно почитать...
|
|
| |
Karasev | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 17:39 | Сообщение # 6 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| ГОСТ 3484.3-88 Методы измерений диэлектрических параметров изоляции
4.2.2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь иемкости обмоток рекомендуется проводить при напряжении от 25 до 60% испытательного напряжения частоты (50±2,5) Гц. Если выводы обмотки имеют разные испытательные напряжения, то при измерении следует применять меньшее испытательное напряжение. Допускается измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости обмоток с испытательным напряжением 20 кВ и более проводить при напряжении 10 кВ.
|
|
| |
blackman | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 09:50 | Сообщение # 7 |
 Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Цитата (efels) А вы откуда взяли цифру 10кВ? Может быть у вас есть еще какой-то источник? Было бы любопытно почитать... "Объём и нормы испытаний электрооборудования" РД 34.45-51.300-97. Их пока ещё не отменяли.
|
|
| |
xok | Дата: Четверг, 29.05.2014, 15:02 | Сообщение # 8 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Цитата blackman (  ) "Объём и нормы испытаний электрооборудования" РД 34.45-51.300-97. Их пока ещё не отменяли. smile их так то и не принимали. Утверждены они РАО «ЕЭС России» и применимы только в составе РАО, которого сегодня как бы и нет. Любой грамотный инспектор ростехнадзора скажет что эти нормами пользуйтесь сами у себя внутри предприятия, для них прежде всего должны быть нормы утверждённые МинЭнерго. Другое дело что эти по содержанию мало чем отличаются от ПТЭЭП или ПУЭ. Чем они удобны они универсальны в отличии от тех норм которые я описал в предыдущем предложении.
|
|
| |