Проходной изолятор ИПУ-10
|
|
NeW_66 | Дата: Среда, 04.05.2011, 17:37 | Сообщение # 1 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Здравствуйте, испытывал ошиновку 6 кВ, сопротивление изоляции проходного изолятора ИПУ-10/630 равно 27 МОм, но испытание повышенным напряжением в 32кВ он выдержал. Как быть? Испытания приемо-сдаточные.
|
|
| |
Karasev | Дата: Среда, 04.05.2011, 23:01 | Сообщение # 2 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Сегодня дождь в Нижнем, может от этого? 10-50 МОм на фарфоре часто бывает в сырую холодную погоду. Сушу фарфор промышленным феном в подобных случаях. Помогает. Экран на проходной не намотаешь. Если две другие фазы в норме - возможно грязь на этой фазе или трещина. Может испытать 42 если есть возможность отключить 6 кВ оборудование. Дефект проявится. Кто имеет опыт эксплуатации проходных изоляторов 10 кВ без верхнего мет. фланца? Какой-то тип изолятора наружной установки, но верхний фланец, вместо обычного колпака, чем-то замазан. Часто трескаются, повреждаются, протекают. Как это можно предупредить или лучше сразу менять?
Сообщение отредактировал Karasev - Четверг, 05.05.2011, 08:21 |
|
| |
NeW_66 | Дата: Среда, 04.05.2011, 23:54 | Сообщение # 3 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Quote (Karasev) Если две другие фазы в норме - возможно грязь на этой фазе или трещина. Может испытать 42 если есть возможность отключить 6 кВ оборудование. Дефект проявится. На фазе А 10000 МОм, фаза В 27 МОм, фаза С 75 МОм все изоляторы сухие. Попробую завтра испытать напряжением 42 кВ, что получиться напишу. Не совсем понятна проблема с экраном?
|
|
| |
Karasev | Дата: Четверг, 05.05.2011, 05:55 | Сообщение # 4 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Проблема с экраном: Если сырой опорный изолятор - можно намотать экран мегаомметра на середину изолятора и измерить его изоляцию, исключая проводимость сырой наружной поверхности. А на проходном изоляторе два участка изоляции, на которые нужно намотать и подключить два экрана. Сложно если они уже установлены и выводы в разные помещения. (конечно можно попробовать по очереди или снять изолятор) Что бы понять сырая это наружная поверхность или другой дефект, применяю следующий способ. На середину верхней или нижней половины фарфоровой поверхности плотно наматываю голый гибкий провод. И если изоляция участка от этой проволоки на фарфоре до фланца или до стержня будет низкая и сопоставима с изоляцией участка стержень-фланец - скорее всего сырая или грязная поверхность фарфора. Обратите внимание, снизится сопротивление изоляции после испытания 42кВ или вырастет (высохнет).
Сообщение отредактировал Karasev - Четверг, 05.05.2011, 08:23 |
|
| |
NeW_66 | Дата: Четверг, 05.05.2011, 23:03 | Сообщение # 5 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Статус: Offline
| Испытатал изоляторы напряжением 42 кВ все отлчно ни каких пробоев. Сопротивление изоляции измерял намотав два экрана на изолятор Фаза А 10000 МОм Фаза В 517 МОм, фаза С 10000 МОм, если намотать экран на участок изоляции которая находится на улице то измеренное сопротивление: фаза А 10000 МОм, фаза В 47 МОм, фазС 67 МОм. Принял решение что изоляторы пригодны к эксплуатации.
|
|
| |
Karasev | Дата: Среда, 11.05.2011, 05:49 | Сообщение # 6 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| NеW 66, я стараюсь менять такой фарфоровый изолятор, если в равных условиях (отсутствие увлажнения, загрязнения) все его соседи 10000, а этот значительно меньше. Особенно на своём и ответственном оборудовании. Если приглядеться, нахожу трещины на подобных изоляторах, чаще на опорных. Даже если расколоть опорный изолятор вдоль, то в сухую погоду, изоляция обломка будет 10000 и напряжение 42 выдержит. Как Вы относитесь к норме сопротивления изоляции для опорных и проходных фарфоровых изоляторов?
Сообщение отредактировал Karasev - Среда, 11.05.2011, 06:02 |
|
| |
Serafim | Дата: Суббота, 28.05.2011, 10:58 | Сообщение # 7 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| с изоляторами шинных мостов, если меньше 2-3 ГОм разбираюсь в чём причина, ну и само собой не должны сильно отличаться. Добавлено (28.05.2011, 10:58) --------------------------------------------- раньше изоляторами занимался только на ТП. С воздушками не сталкивался. Строится ЛЭП-6 кВ. Просят испытать мегером линию после окончания строительства. Как я понимаю нормы изоляции при этом нет.(на один изолятор соответственно есть). Мегерить каждый изолятор перед установкой говорят не требуется, сами соответственно это делать не будут. Как быть?
|
|
| |
Karasev | Дата: Суббота, 28.05.2011, 11:49 | Сообщение # 8 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Какая цель? Оформить документ или оценить качество изоляции? Если оформить документ- можно составить протокол на испытание изоляторов перед установкой. Изоляторы тип, в кол-ве, изоляция не ниже нормы, выдержали, могут находиться в эксплуатации. Если нужно оценить изоляцию линии, наверно, измерения сопротивления изоляции мало, да и измерение параллельно включенных изоляторов может дать заниженное значение. Неплохо бы испытать повышенным напряжением. Выпрямленным, если линия длинная.
Испытываем линии под рабочим напряжением. К действующему напряжению сети добавляем 20 постоянного. В сумме получается напряжение чуть ниже пробивного разрядников 10 кВ. Испытание без отключения потребителей и испытывается сразу вся распредсеть подключенная к подстанции. Кто нибудь еще так делает? Поделитесь впечатлениями.
|
|
| |