| Здравствуйте. В методике по испытаниям заземляющего устройства, взятой с yanvictor.narod.ru, указано, что переходное сопротивление контактов(металлосвязь) во взрывоопасных помещениях и зонах должно быть не более 0,03 Ом. Укажите, пожалуйста, в каких НТД (ГОСТ, РД, Правила....) указано применение этой нормы.
|
| |
|
|
| N1215 | Дата: Вторник, 12.04.2011, 11:46 | Сообщение # 2 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| ПБ 09-560-03Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов 3.3.6. Защита от вторичных проявлений молнии обеспечивается за счет следующих мероприятий: - металлические конструкции и корпуса всего оборудования и аппаратов, находящихся в защищаемом здании, должны быть присоединены к заземляющему устройству электроустановок, или к железобетонному фундаменту здания при условии обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения к закладным деталям с помощью сварки; - в соединениях элементов трубопроводов или других протяженных металлических предметов должны быть обеспечены переходные сопротивления не более 0,03 Ом на каждый контакт.
|
| |
|
|