http://www.itpdp.narod.ru/usit.html
Установка УСИТ-1000 для прогрева обмоток силовых трансформаторов постоянным током.
Для единичных испытаний трансформаторов 10 кВ конечно тяжело и дорого.
Зато в протоколе можно написать "Ттр-ра +10 Прогрето установкой УСИТ-100" или подобное. При необходимости зимних испытаний в протоколах пишем: "Температура окружающей среды -20, Температура трансформатора +10 (прогрет в помещении)"
Измерительные трансформаторы, конденсаторы, вводы и разрядники 35-110 кВ при пусковых испытаниях греем обязательно.
Трансформатор 10 кВ можно предварительно испытать при минусовой температуре для выявления явных повреждений - поставить под нагрузку - нагреть- отключить - и у нагретого измерять сопротивление изоляции.