Влагосодержание твердой изоляции
ЭндрюДата: Вторник, 04.05.2010, 11:01 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите название РД, по которому можно определить влагосодержание твердой изоляции.
 
ЦлатиДата: Вторник, 04.05.2010, 14:45 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по определению влагосодержания твердой изоляции обмоток силовых трансформаторов (шунтирующих реакторов) по результатам измерения диэлектрических характеристик (Минэнерго)
ГОСТ 27473-87 (СТ СЭВ 6463-88) МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ТВЕРДЫЕ Метод определения сравнительного и контрольного индексов
трекингостойкости во влажной среде
 
ЭлекДата: Среда, 05.05.2010, 09:24 | Сообщение # 3
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо большое. Давно искал.
 
ЦлатиДата: Среда, 05.05.2010, 13:02 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Хорошо помогает сборник "Электронная библиотека энергетика" (изд. 2008 и др.) Там много что есть. Я эти документы не смотрел никогда, решил помоч и нашел их там за 10 сек.
 
lexs_2006Дата: Среда, 05.05.2010, 13:54 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
есть ещё:
ОТБОР И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАКЕТА ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА АКОВ-10 ПО ГОСТ 1594-69
методика изложена в:
РД 16 363-87, ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ (Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию)
Приложение 4
 
ЭндрюДата: Пятница, 28.05.2010, 08:52 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Большое спасибо!!!
 