Коэффициент районирования по климатическим зонам
MoHgoLДата: Среда, 07.04.2010, 14:09 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго всем времени суток!

Возник вопрос по данному коэффициэнту(Коэффициент районирования по климатическим зонам), который применяется при Измерении сопративления заземляющего устройсва . Хотелось-бы знать где можно посмотреть эти коэффициенты. И где какие коэффициенты применяют?

Спасибо!


mongol
 
yanviktorДата: Среда, 07.04.2010, 19:51 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Было такое - применялись коэф. в зависимости от времени года и зоны, но это настолько примерно и относительно.... Пользуйтесь рекомендациями правил и всё будет нормально. А эти коэф. если желание есть поищите в старых справочниках по наладке....
 
lexs_2006Дата: Четверг, 08.04.2010, 09:09 | Сообщение # 3
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Если речь о "Сезонные коэффициенты сопротивления заземлителей" по климатическим зонам - смотри:
РД 153-34.0-20.525-00 "МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК"
там всё написано. А лучше измеряй в период наибольшего промерзания или высыхания - тогда коэффициенты не нужны. на форуме где то вроде уже обсуждался вопрос.
 