golf | Дата: Среда, 19.12.2007, 02:04 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| всем доброго времени суток. вопрос: номинальный ток элетромагнитного расцепителя автоматических выключателей типа С 5-10 Iн (по время-токовой) какой ток писать (5 или 10 Iн) при оформлении протокола по петле в графе паспортные данные автоматического выключателя и соответственно от чего отталкиваться при принятии решения о соотсветствии или несоответствии параметров цепи «фаза–нуль» характеристикам аппаратов защиты от сверхтоков?
Сообщение отредактировал golf - Среда, 19.12.2007, 02:06 |
|
| |
yanviktor | Дата: Среда, 19.12.2007, 06:59 | Сообщение # 2 |
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| В графе паспортные данные пишите просто C25 (к примеру). Ну а по поводу всего остального - ориентируйтесь на больший предел.... Именно по нему определено время >0,1 с, так что на него и следует ориентироваться...
|
|
| |
Kessler | Дата: Пятница, 19.12.2008, 23:20 | Сообщение # 3 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Статус: Offline
| при принятии решения о соотсветствии или несоответствии параметров цепи «фаза–нуль» характеристикам аппаратов защиты от сверхтоков можно руководстоваться данными протокола проверки уставок срабатывания расцепителей автомата, если такой имеется конечно.
|
|
| |