Дмитрий | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 11:05 | Сообщение # 1 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Доброго времени суток всем! Возник вопрос о периодичности испытания электрооборудования и электропроводки комбинатов общественного питания, дошкольных учереждений, общественных зданий. С производственными зданиями все понятно - ПТЭЭП, РД 34.45-51.300-97. Спасибо.
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 12:48 | Сообщение # 2 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| выше перечисленые учреждения тоже к ПТЭЭП относятся. для медицинских учреждений свой ГОСТ есть.
|
|
| |
Дмитрий | Дата: Понедельник, 08.02.2010, 05:58 | Сообщение # 3 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Спасибо! Вот нашел еще ПОТ РМ 011-2000 (общепит), 014-2000(торговля), 013-2000(химчистка). Думаю ПОТ РМ этой серии найдется и для других потребителей, не интересовался сам. Например для общепита есть такой пункт: 5.6. Сопротивление изоляции электросети в помещениях без повышенной электроопасности следует измерять не реже 1 раза в 12 месяцев, в особо опасных помещениях (или с повышенной опасностью) - не реже 1 раза в 6 месяцев. Кроме того, проводятся испытания защитного заземления (зануления) не реже 1 раза в 12 месяцев. Это несколько отличается от ПТЭЭП. Думаю ориентироваться следует на отраслевые требования.
|
|
| |