Доброго времени суток всем!
Возник вопрос о периодичности испытания электрооборудования и электропроводки комбинатов общественного питания, дошкольных учереждений, общественных зданий.
С производственными зданиями все понятно - ПТЭЭП, РД 34.45-51.300-97.
Спасибо.
 
lexs_2006Дата: Понедельник, 18.01.2010, 12:48 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
выше перечисленые учреждения тоже к ПТЭЭП относятся. для медицинских учреждений свой ГОСТ есть.
 
ДмитрийДата: Понедельник, 08.02.2010, 05:58 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Статус: Offline
Спасибо!
Вот нашел еще ПОТ РМ 011-2000 (общепит), 014-2000(торговля), 013-2000(химчистка). Думаю ПОТ РМ этой серии найдется и для других потребителей, не интересовался сам. Например для общепита есть такой пункт:
5.6. Сопротивление изоляции электросети в помещениях без повышенной электроопасности следует измерять не реже 1 раза в 12 месяцев, в особо опасных помещениях (или с повышенной опасностью) - не реже 1 раза в 6 месяцев. Кроме того, проводятся испытания защитного заземления (зануления) не реже 1 раза в 12 месяцев.
Это несколько отличается от ПТЭЭП.
Думаю ориентироваться следует на отраслевые требования.
 