| доброго времени суток, уважаемые. вопрос такой: - допускается ли при проведении профилактических (не приемосдатка) испытаний выдавать просто протоколы без составления техотчета? - сроки проведения испытаний разные (например: изоляция освещенки 1 раз в 3 года, петля 1 раз в 6 лет), как быть с новыми протоколами: вставлять в существующий ТО или выполнять ТО когда выходит освещенка? заранее благодарен
|
| |
|
|
| yanviktor | Дата: Понедельник, 17.12.2007, 06:52 | Сообщение # 2 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| А почему не составить отчёт на каждый вид испытания? Это же не проблема.... Так и написал "Технический отчёт. Замер сопротивления изоляции" и вложил туда протоколы. Я правды для себя никакой отчёт не составляю, но на сторону - тут уж не деться ...
|
| |
|
|
| Рулевой | Дата: Понедельник, 17.12.2007, 12:43 | Сообщение # 3 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Мы даем на какое либо оборудование просто протокол. Например кинули кабель, заказчик звонит к нам и просит дать протокол испытаний только на кабель, какой может быть техотчет на один кабель??? Смысл? Просто предоставляем ему протокол, лицензию и свидетельство.
|
| |
|
|
| golf | Дата: Среда, 19.12.2007, 01:52 | Сообщение # 4 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| а как же указания в положении по лаборатории что каждое испытание должно оформлятся техотчетом? Добавлено (19.12.2007, 01:52) --------------------------------------------- и еще замечание: мы лаборатория находящяяся в штате предприятия, замеры и испытания на котором мы выполняем, т.е. мы не независимая лаборатория. и конкретизирую вопрос: допускается ли при проведении профилактических (не приемосдатка) испытаний на нашем объекте (не сторонняя организация)выдавать просто протоколы без составления техотчета?
|
| |
|
|
| avb74 | Дата: Среда, 19.12.2007, 11:53 | Сообщение # 5 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Добрый день. Если верить нашему энергонадзору, для внутренних лабораторий техотчет можно не составлять. Сколько нас проверяли, никогда вопрос с техотчетом не поднимался.
|
| |
|
|
| yanviktor | Дата: Среда, 19.12.2007, 18:43 | Сообщение # 6 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Ну если вопрос ставится таким образом, то давайте обратимся к ГОСТ 50571.16, в котором чётко прописано, что при проведении испытаний необходимо составлять тех. отчёт. Но... как всегда есть но! ГОСТ этот регламентирует испытания только электрооборудования здания, отсюда истекает следующее - составлять отчёт могут заставить только по оборудованию здания, независимо от того, какое испытание проводится: приёмка или контрольное или какое ещё. Идём дальше: в чём трудность составления отчёта? Взял титульник, назвал это Техническим отчётом и вложил туда протоколы...... Будет архив! Если есть желание всё можно сделать, а если есть лень...
|
| |
|
|
| rusv | Дата: Понедельник, 24.12.2007, 16:11 | Сообщение # 7 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Здравствуйте, уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста, найти полные формы протоколов измерений при сдаче электроустановки в эксплуатацию. На этом сайте нашел только текстуальную часть. Если возможно с образцами заплнения. Заранее благодарен.
|
| |
|
|