shmel | Дата: Вторник, 27.10.2009, 16:27 | Сообщение # 1 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Здравствуйте! Хочу узнать в чём различия между сертификационными испытаниями и приёмо-сдаточными для электроустановок до 1000 В. жилых домов или бизнесс-центров? Прошу не путать сертификационные испытания для отдельных типов оборудования (ТН, ТТ, выключатели).
|
|
| |
Valery5956 | Дата: Среда, 28.10.2009, 00:11 | Сообщение # 2 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Добрый вечер, shmel! Приемо-сдаточные испытания являются обязательнными при сдаче объекта в эксплуатацию и в основном регламентируются ПУЭ-7. Сертификационные испытания являются в основном добровольными ( подается заявка на сертификацию в сертификационный центр) и проводятся лабораториями, имеющими право на их проведение. Есть, правда список ЭУ зданий, подлежащих обязательной сертификации (не интересовался). Испытания регламентируются в основном ГОСТ 50571.... Вот выдержка из "Правил системы сертификации зданий": При сертификации проверяется способность электроустановок обеспечить в течение срока эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей и их имущества при пользовании электроэнергией и удовлетворительную работу электроустановки при условии использования ее по назначению. Настоящий Порядок включает в себя подачу заявки на проведение сертификации и принятие по ней решения, проверку проектной документации, проведение визуального осмотра и испытаний электроустановок по программе и методикам испытаний, принятым в Системе, принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия 3.2.1. Испытания проводятся на полностью смонтированной и предъявляемой к сдаче электроустановке по программе и методикам испытаний, принятым в Системе. 3.2.2. Испытания для сертификации проводятся испытательными лабораториями, аккредитованными на право проведения сертификационных испытаний электроустановок зданий, и включают в себя: — визуальный осмотр и анализ соответствия электроустановки проектной документации и правилам выполнения электромонтажных работ; — проведение испытаний электроустановки; — обработку и анализ результатов осмотра и испытаний и составление протокола испытаний. При отсутствий испытательной лаборатории, аккредитованной на независимость и компетентность, или значительной ее удаленности допускается проводить испытания для целей сертификации в лабораториях пусконаладочных управлений электромонтажных организаций — производителей работ под контролем представителя органа по сертификации. Протокол испытаний в этом случае подписывают специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации.
|
|
| |
shmel | Дата: Среда, 28.10.2009, 22:23 | Сообщение # 3 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Таким образом результатом сертификационных испытаний должен быть сертификат соответствия электроустановки в целом в системе ГОСТ Р. Выдаются ли такие сертификаты соответствия на ЭУ испытаний акредитованными лабораториями или ограничиваются выдачей протоколов?
|
|
| |
Valery5956 | Дата: Среда, 28.10.2009, 23:36 | Сообщение # 4 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Сетификат соответствия выдается центром сертификации на основании многих документов, в т. ч. и протоколов испытаний. Как я уже писал, по согласованию с органом сертификации и под его контролем испытания и выдача протоколов могут быть произведены неаккредитованной ЭЛ с подписями специалистов ЭЛ и представителя органа сертификации.
|
|
| |
sanek59 | Дата: Вторник, 14.06.2011, 08:51 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Статус: Offline
| Здравствуйте, есть у кого нибудь схема подключения аппарата АИД70М к испытательному стенду для испытания перчаток? Скиньте пожалуйста, срочно нужно для методики.
|
|
| |
Dars | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 23:01 | Сообщение # 6 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| Всем доброго времени суток. Подскажите, для испытания кабеля СПЭ(сшитого полиэтилена) нет единого стандарта и регламента(для России). Существует международный (IEEE 400.2) и общеевропейский (VDE 0276-620). VDE-регламентирует что испытывать нужно(форма волны напряжения - косинусно-прямоугольная). А выдержка из международного стандарта (IEEE400.2) гласит о том что (форма волны напряжения-косинусно прямоугольная - пагубно сказывается на изоляции кабеля) и что нужно испытывать установками которые выдают синусоидальную форму напряжения. Вопрос. Какие установки имеют такую вот форму напряжения?
|
|
| |