N1215 | Дата: Четверг, 24.09.2009, 09:29 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| Добрый день,необходимо узнать какова периодичность измерения сопротивления заземляющих устройств для предприятия нефтегазовой отрасли,мы в соответсвии с нашим ППР измеряем раз в год. И еще вопрос : в качестве заземлителей используется кабельная эстакада, проходящая по всей территории предприятия,диаметр контура равен 700 м, как правильно выполнить измерения? Заранее спасибо.
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Четверг, 31.12.2009, 09:50 | Сообщение # 2 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| периодичность должна быть по ПТЭЭП (но главный инженер может утвердить свой график ППР) но не реже 1 раза в 12 лет; такую диагональ сложно замерить да и прибр нужен не М-416 или Ф4103. тут нужен комплексный подход оценки заземления всего оборудования объекта (включая молниезащиту, системы выравнивания потенциала и обеспечения защиты микропроцессорной техники). если контур заземления необходим в первую очередь для обеспечения безопасности - можно перейти на измерение напряжения прикосновения - но для этого нужен проект. попробуй задать вопрос здесь: - http://www.news.elteh.ru/aq/ -http://elnap.ru/index.php-
|
|
| |