Quote (САВыч)
Вопрос может ли проводить испытания работник имеющий право в/в ипытаний но не входящий в состав ЭТЛ, если да то какой должен быть состав бригады и имеет ли он право оформления протоколов с последующей подписью руоводителя ЭТЛ?
1.Да они имеют право на испытания - соответственно и подписи протоколов.
2.Протоколы будут действительны только при визировании у начальника ЭТЛ.
3.Состав бригады Производитель-4гр, Член бригады-3гр (с правом на проведение высоковольтных испытаний) и Член бригады-3гр для охраны (если требуется, он может быть из ремонтного или оперативного персонала)
Quote (САВыч)
была ли у кого подобная ситуация
Да были попытки перевалить на местных электриков - но так как Начальник ЭТЛ - грамотный человек - просто не принял у них экзамен ТБ - в результате катаемся в командировки по области.
Quote (САВыч)
но есть сомнения в достаточности объема испытаний
Это по идее не ваши проблемы а начальника вашей лаборатории и испытателей. А вот вам я настоятельно не рекомендую подписывать фиктивные бумажки - при крупной аварии вас ждет в лучшем случае увольнение а в худшем и выплата остаточной стоимости оборудования. Работайте по правилам, берегите изоляцию оборудования и отвечайте только за свой труд.
Удачи.