Помогите разобраться с выбором уставок РЗ. Линия между ГПП и РТП. В сети очень много режимов работы, поэтому токи КЗ очень сильно отличаются. Un=6кВ
токи КЗ на ГПП: I"k3_max=20kA I"k2_min=3,2kA
токи КЗ на РТП: I"k3_max=16,8kA I"k2_min=3,1kA
Im (максимальный рабочий ток) = 310А Реле защищающее фидер РТ 40/100, транформатор тока 200/5. Нужно выбрать уставки для МТЗ и отсечки. Заранее благодарен.
Уважаемый! Возможно в чем то ошибаюсь я не экстрасенс но! Уставки РТП как я понял (тяговая подстанция - это тр-р и за ним РП) расчитываются не по Iкз а по Iном (номинальный раб ток тр-ра)! Iкз - необходим только для расчета Кч(коэф чувств) и там разное запас сечения кабеля (на невозгораемость). Iкз скажем РТП - от режимов работы должны по идее зависить очень незначительно! А у вас???
Quote (elprom)
токи КЗ на РТП: I"k3_max=16,8kA I"k2_min=3,1kA
- проверьте! Расчет уставок ведите для защиты трансформатора ( если кабель питает ТП - из ваших слов) Чернобровов и т.д. и последнее:
Quote (elprom)
Реле защищающее фидер РТ 40/100, транформатор тока 200/5. Нужно выбрать уставки для МТЗ и отсечки.
Я не понял - бред - как вы выбирали реле ??? > 10 крат ? А ТТ - не влазит по току - нужен минимум 300/5 - между нами хулиганами! Удачи!
Реле имеющееся, ТТ-тока тоже. То что не подходят заметил, но в данный момент это не так важно(земнить никогда не поздно), я не очень понял сам принцип расчета. РТП-это распределительная подстанция. Питается от главной понижающей подстанции на которой 4 трансформатора 110/6, несколько питающих линий на напряжении 110кВ, и резервные линии на напряжении 6кВ, отсюда и куча режимов работы и такая разница в токах КЗ. Я разве говорил о защите трансформатора? МТЗ и отсечка это защита линии питающей РТП, если МТЗ действительно зависит только от потребления РТП, то отсечка по определению зависит от максимального тока КЗ за РТП?
Извините - определитесь в наименованиях либо РП либо ТП
Quote (elprom)
то отсечка по определению зависит от максимального тока КЗ за РТП?
-это не совсем так - Чернобровов глава 5. - прочтите внимательно - я не преподаватель ТОЭ.- извиняюсь. Да и я считал что защита РП если она питается кабелем не предусматривает токовой отсечки - обычно ограничиваются МТЗ с выдержкой времени и возможно перегрузом линии! как вы считаете??? - это связано с селективностью.
Quote (elprom)
резервные линии на напряжении 6кВ, отсюда и куча режимов работы и такая разница в токах КЗ.
- я так понял вы расчитали мин ток КЗ исходя из работы 1го тр-ра 110кВ а мах всех 4-х - и что - они все завязаны в кольцо по стороне 6кВ??? непонятно! Если я ничем не помог обратитесь сюда: http://retrorzia.ixbb.ru/ - может что посоветуют!
Надо было начать с того, что релейной защитой до этого я не занимался. Токи КЗ по режимам работ выдал представитель распредсети. Полной схемы сети не видел, но насколько понял из разговора - в минимальном режиме работает один тр-р 6.3МВА на соседней ГПП (т.е. резервирование через 6кВ), а в максимальном два тр.-ра 16.5МВА паралельно на основной ГПП. То что необходима токовая отсечка и МТЗ так же условие распред. сети. За книжку спасибо.
Im (максимальный рабочий ток) = 310А Реле защищающее фидер РТ 40/100, транформатор тока 200/5. Нужно выбрать уставки для МТЗ и отсечки.
Здравствуйте, elprom! Что-то ваша тема очень похожа на эту жми сюда которая, размещена на форуме сайта «Электрик». Это не ваше сообщение там? Если ваше, то, как я понимаю мой ответ Вас не удовлетворил? А тут я смотрю и данных больше стало. Да, и на форум http://retrorzia.ixbb.ru/ по этому вопросу обращаться не надо, я уже тут.