Выбор уставок РЗ
|
|
| elprom | Дата: Вторник, 12.08.2008, 01:08 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Помогите разобраться с выбором уставок РЗ. Линия между ГПП и РТП. В сети очень много режимов работы, поэтому токи КЗ очень сильно отличаются. Un=6кВ токи КЗ на ГПП: I"k3_max=20kA I"k2_min=3,2kA токи КЗ на РТП: I"k3_max=16,8kA I"k2_min=3,1kA Im (максимальный рабочий ток) = 310А Реле защищающее фидер РТ 40/100, транформатор тока 200/5. Нужно выбрать уставки для МТЗ и отсечки. Заранее благодарен.
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Вторник, 12.08.2008, 08:00 | Сообщение # 2 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Уважаемый! Возможно в чем то ошибаюсь я не экстрасенс но! Уставки РТП как я понял (тяговая подстанция - это тр-р и за ним РП) расчитываются не по Iкз а по Iном (номинальный раб ток тр-ра)! Iкз - необходим только для расчета Кч(коэф чувств) и там разное запас сечения кабеля (на невозгораемость). Iкз скажем РТП - от режимов работы должны по идее зависить очень незначительно! А у вас??? Quote (elprom) токи КЗ на РТП: I"k3_max=16,8kA I"k2_min=3,1kA - проверьте! Расчет уставок ведите для защиты трансформатора ( если кабель питает ТП - из ваших слов) Чернобровов и т.д. и последнее: Quote (elprom) Реле защищающее фидер РТ 40/100, транформатор тока 200/5. Нужно выбрать уставки для МТЗ и отсечки. Я не понял - бред - как вы выбирали реле ??? > 10 крат ? А ТТ - не влазит по току - нужен минимум 300/5 - между нами хулиганами! Удачи!
|
| |
|
|
| elprom | Дата: Вторник, 12.08.2008, 09:50 | Сообщение # 3 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Реле имеющееся, ТТ-тока тоже. То что не подходят заметил, но в данный момент это не так важно(земнить никогда не поздно), я не очень понял сам принцип расчета. РТП-это распределительная подстанция. Питается от главной понижающей подстанции на которой 4 трансформатора 110/6, несколько питающих линий на напряжении 110кВ, и резервные линии на напряжении 6кВ, отсюда и куча режимов работы и такая разница в токах КЗ. Я разве говорил о защите трансформатора? МТЗ и отсечка это защита линии питающей РТП, если МТЗ действительно зависит только от потребления РТП, то отсечка по определению зависит от максимального тока КЗ за РТП?
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Вторник, 12.08.2008, 12:02 | Сообщение # 4 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Извините - определитесь в наименованиях либо РП либо ТП Quote (elprom) то отсечка по определению зависит от максимального тока КЗ за РТП? -это не совсем так - Чернобровов глава 5. - прочтите внимательно - я не преподаватель ТОЭ.- извиняюсь. Да и я считал что защита РП если она питается кабелем не предусматривает токовой отсечки - обычно ограничиваются МТЗ с выдержкой времени и возможно перегрузом линии! как вы считаете??? - это связано с селективностью. Quote (elprom) резервные линии на напряжении 6кВ, отсюда и куча режимов работы и такая разница в токах КЗ. - я так понял вы расчитали мин ток КЗ исходя из работы 1го тр-ра 110кВ а мах всех 4-х - и что - они все завязаны в кольцо по стороне 6кВ??? непонятно! Если я ничем не помог обратитесь сюда: http://retrorzia.ixbb.ru/ - может что посоветуют!
|
| |
|
|
| elprom | Дата: Вторник, 12.08.2008, 12:15 | Сообщение # 5 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Надо было начать с того, что релейной защитой до этого я не занимался. Токи КЗ по режимам работ выдал представитель распредсети. Полной схемы сети не видел, но насколько понял из разговора - в минимальном режиме работает один тр-р 6.3МВА на соседней ГПП (т.е. резервирование через 6кВ), а в максимальном два тр.-ра 16.5МВА паралельно на основной ГПП. То что необходима токовая отсечка и МТЗ так же условие распред. сети. За книжку спасибо.
|
| |
|
|
| Никита | Дата: Вторник, 12.08.2008, 22:39 | Сообщение # 6 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| Quote (elprom) Im (максимальный рабочий ток) = 310А Реле защищающее фидер РТ 40/100, транформатор тока 200/5. Нужно выбрать уставки для МТЗ и отсечки. Здравствуйте, elprom! Что-то ваша тема очень похожа на эту жми сюда которая, размещена на форуме сайта «Электрик». Это не ваше сообщение там? Если ваше, то, как я понимаю мой ответ Вас не удовлетворил? А тут я смотрю и данных больше стало. Да, и на форум http://retrorzia.ixbb.ru/ по этому вопросу обращаться не надо, я уже тут.
СКАЧАТЬ ПУЭ Ретро РЗиА- сайт для специалистов занимающихся техническим обслуживанием , проектированием и эксплуатацией УРЗА
Сообщение отредактировал Никита - Вторник, 12.08.2008, 22:47 |
| |
|
|
| elprom | Дата: Четверг, 14.08.2008, 14:25 | Сообщение # 7 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Статус: Offline
| Моё сообщение, написал сразу на двух форумах. Я там выложил еще немного расчетов, может прокомментирует кто-нибудь.
|
| |
|
|