Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Выбор уставок РЗ
Выбор уставок РЗ
elpromДата: Вторник, 12.08.2008, 01:08 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Помогите разобраться с выбором уставок РЗ. Линия между ГПП и РТП. В сети очень много режимов работы, поэтому токи КЗ очень сильно отличаются.
Un=6кВ

токи КЗ на ГПП:
I"k3_max=20kA
I"k2_min=3,2kA

токи КЗ на РТП:
I"k3_max=16,8kA
I"k2_min=3,1kA

Im (максимальный рабочий ток) = 310А
Реле защищающее фидер РТ 40/100, транформатор тока 200/5.
Нужно выбрать уставки для МТЗ и отсечки.
Заранее благодарен.

 
VolodjДата: Вторник, 12.08.2008, 08:00 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемый! Возможно в чем то ошибаюсь я не экстрасенс но!
Уставки РТП как я понял (тяговая подстанция - это тр-р и за ним РП) расчитываются не по Iкз а по Iном (номинальный раб ток тр-ра)!
Iкз - необходим только для расчета Кч(коэф чувств) и там разное запас сечения кабеля (на невозгораемость).
Iкз скажем РТП - от режимов работы должны по идее зависить очень незначительно! А у вас???
Quote (elprom)
токи КЗ на РТП:
I"k3_max=16,8kA
I"k2_min=3,1kA
- проверьте!
Расчет уставок ведите для защиты трансформатора ( если кабель питает ТП - из ваших слов) Чернобровов и т.д.
и последнее:
Quote (elprom)
Реле защищающее фидер РТ 40/100, транформатор тока 200/5.
Нужно выбрать уставки для МТЗ и отсечки.

Я не понял - бред - как вы выбирали реле ??? > 10 крат ?
А ТТ - не влазит по току - нужен минимум 300/5 - между нами хулиганами! Удачи!
 
elpromДата: Вторник, 12.08.2008, 09:50 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Реле имеющееся, ТТ-тока тоже. То что не подходят заметил, но в данный момент это не так важно(земнить никогда не поздно), я не очень понял сам принцип расчета. РТП-это распределительная подстанция. Питается от главной понижающей подстанции на которой 4 трансформатора 110/6, несколько питающих линий на напряжении 110кВ, и резервные линии на напряжении 6кВ, отсюда и куча режимов работы и такая разница в токах КЗ.
Я разве говорил о защите трансформатора?
МТЗ и отсечка это защита линии питающей РТП, если МТЗ действительно зависит только от потребления РТП, то отсечка по определению зависит от максимального тока КЗ за РТП?
 
VolodjДата: Вторник, 12.08.2008, 12:02 | Сообщение # 4
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Извините - определитесь в наименованиях либо РП либо ТП
Quote (elprom)
то отсечка по определению зависит от максимального тока КЗ за РТП?

-это не совсем так - Чернобровов глава 5. - прочтите внимательно - я не преподаватель ТОЭ.- извиняюсь.
Да и я считал что защита РП если она питается кабелем не предусматривает токовой отсечки - обычно ограничиваются МТЗ с выдержкой времени и возможно перегрузом линии! как вы считаете??? - это связано с селективностью.
Quote (elprom)
резервные линии на напряжении 6кВ, отсюда и куча режимов работы и такая разница в токах КЗ.

- я так понял вы расчитали мин ток КЗ исходя из работы 1го тр-ра 110кВ а мах всех 4-х - и что - они все завязаны в кольцо по стороне 6кВ??? непонятно!
Если я ничем не помог обратитесь сюда: http://retrorzia.ixbb.ru/ - может что посоветуют!
 
elpromДата: Вторник, 12.08.2008, 12:15 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Надо было начать с того, что релейной защитой до этого я не занимался. Токи КЗ по режимам работ выдал представитель распредсети. Полной схемы сети не видел, но насколько понял из разговора - в минимальном режиме работает один тр-р 6.3МВА на соседней ГПП (т.е. резервирование через 6кВ), а в максимальном два тр.-ра 16.5МВА паралельно на основной ГПП.
То что необходима токовая отсечка и МТЗ так же условие распред. сети.
За книжку спасибо.
 
НикитаДата: Вторник, 12.08.2008, 22:39 | Сообщение # 6
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (elprom)
Im (максимальный рабочий ток) = 310А Реле защищающее фидер РТ 40/100, транформатор тока 200/5. Нужно выбрать уставки для МТЗ и отсечки.

Здравствуйте, elprom!
Что-то ваша тема очень похожа на эту жми сюда которая, размещена на форуме сайта «Электрик». Это не ваше сообщение там? Если ваше, то, как я понимаю мой ответ Вас не удовлетворил? А тут я смотрю и данных больше стало.
Да, и на форум http://retrorzia.ixbb.ru/ по этому вопросу обращаться не надо, я уже тут.


СКАЧАТЬ ПУЭ

Ретро РЗиА- сайт для специалистов занимающихся техническим обслуживанием , проектированием и эксплуатацией УРЗА

Сообщение отредактировал Никита - Вторник, 12.08.2008, 22:47
 
elpromДата: Четверг, 14.08.2008, 14:25 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Моё сообщение, написал сразу на двух форумах. Я там выложил еще немного расчетов, может прокомментирует кто-нибудь­.
 