chikist | Дата: Вторник, 17.06.2014, 09:06 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Добрый день, имеются две штанги оперативных 110кВ и 220кВ, а также указатель напряжения 10кВ УВН-90М-6-35, подскажите пожалуйста каким напряжением испытывать их???
Указатель, как понимаю, надо испытывать 105кВ, а вот со штангами не могу разобраться. Поднял старые протоколы, в них указанно что штанги 110кВ испытывались 195кВ. Хотя если считать по книжным значениям,то цифры получаются совсем другие.
Сообщение отредактировал chikist - Вторник, 17.06.2014, 09:08 |
|
| |
nikola6674 | Дата: Вторник, 17.06.2014, 12:10 | Сообщение # 2 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| А что у вас за книги ? Смотреть надо нормы, вы что собрались испытывать указатель 10 кратным напряжением , указатель 10 килоВольт 90М это модификация, изолирующая часть испытываются 3-х кратным напряжением , но не менее 40 кВ., рабочая часть 20 кВ. Штанги до 110кВ 3-х кратное линейное напряжение , выше 110 кВ 3-х фазное напряжение. Хотя если делать все по уму надо еще отталкиваться от Минимальных размеров изолирующих штанг.
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/39/39338/index.php#i143977
Сообщение отредактировал nikola6674 - Вторник, 17.06.2014, 12:16 |
|
| |
chikist | Дата: Вторник, 17.06.2014, 13:24 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Спасибо за ссылку, почитаю)
|
|
| |
nikola6674 | Дата: Вторник, 17.06.2014, 14:11 | Сообщение # 4 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Любопытно, где вы возьмете такое напряжение 330 кB ?
|
|
| |
chikist | Дата: Среда, 18.06.2014, 06:44 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Ну так можно же частями испытывать штангу
|
|
| |