shmelДата: Пятница, 20.06.2008, 12:17 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Здраствуйте!
Необходима помощь в выборе аппарата для производства высоковольтных испытаний постоянным и переменым напряжениями. К примеру УИВ-50 или АИД-70Ц.
 
VolodjДата: Вторник, 29.07.2008, 14:12 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
АИД-70М - 160 т.р www.electronpribor.ru
 
VolodjДата: Пятница, 29.01.2010, 10:01 | Сообщение # 3
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
everes,
Пока существуют правила РД.34.45-51.300-97 использовать Ваш прибор можно лишь как мегомметр и ни в коем случае не как испытательную установку (для оборудования выше 1000В)!!!
Да и то в качестве дополнительного метода диагностики - ведь если указать в протоколе что изоляция измерена прибором (Metrel MI 3200 TeraOhm 10 kV) заказчики могут не согласится с этими замерами!!!!
Это будет равно выбрасыванию 128тыр на ветер!
К тому же ПО для прибора не входит в комплект и стоит дополнительных денег!!!
Я лично считаю что прибор реально стоит не более 40тыр вместе с ПО!!!
Удачи!
 
everesДата: Пятница, 29.01.2010, 11:52 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет!
Вправилах в самом начале сказано РД.34.45-51.300-97 можеш выкинут, но взамен исползовать с вое РД зарегестрированной Гостехнадзоре. И будет всё окей. А для этого прибора не надо ПО по результату будет ВСЁ ясно. А если не доверяеш ВОЗМИ КГИГУ "Техника высоких напряжений" и посчитай сам. Есть даже Гост 12179-76" Метод определение тангенса угла диэлектрических потерь", для кабелей и проводов.
Не надо путать с Гостом 6581-75 и 6433.5-84


Сообщение отредактировал everes - Пятница, 29.01.2010, 12:05
 
RU0AJPДата: Пятница, 29.01.2010, 23:49 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
но но спорьте а он госреестре есть ? если нет тогда можно точно как мегер использовать

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
everesДата: Понедельник, 01.02.2010, 12:06 | Сообщение # 6
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
ПРивет!
В наше время С доказателствами В госреестр занести можно ВСЁ. Например ЗАРУБЕЖНЫЕ приборы каким образом попадают туда,Таким же образом и Наш попадёт.


Сообщение отредактировал everes - Понедельник, 01.02.2010, 12:06
 
shmelДата: Понедельник, 01.02.2010, 13:38 | Сообщение # 7
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за ответы. Применяю УИВ-50.
 
SarumyanДата: Среда, 07.04.2010, 11:50 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
наткнулся на методику испытания силового кабеля КЛ, и вот там меня смущает один пункт:
"Для большинства дефектов кабельной изоляции пробивное напряжение на отрицательной полярности на 5-15% ниже, чем на положительной, поэтому к центральной жиле кабеля прикладывают испытательное напряжение отрицательной полярности"
Как понимать "отрицательная полярность", чем ее выдавать, и вообще кто с таким сталкивался растолкойте где можно почитать??
 
lexs_2006Дата: Среда, 07.04.2010, 13:02 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Sarumyan)
Как понимать "отрицательная полярность",

Переменное повышеное напряжение выдаётся с повышающего трансформатора. Один вывод трансформатора заземлён, второй вывод подключен к катоду диодного столба, далее напряжение снимается с анода диодного столба и прикладывается к жиле кабеля, при этом остальные жилы и оболочка заземлены.
Для примера можешь это почитать:
http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera/bem594.djvu
Рисунок 27, а), страница 98
На этом сайте хорошая подборка советских книг из серии "Библиотека электромонтёра"
 
SarumyanДата: Среда, 07.04.2010, 15:19 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
lexs_2006, спасибо за литературу, вот что я еще нашел для общего развития http://shemotehnika.ho.ua/vipramitel/5-dvuxpoluperiodnyj-vypryamitel-s-vyvodom-nulevoj.html
 