Испытания повышенным напряжением
|
|
| shmel | Дата: Пятница, 20.06.2008, 12:17 | Сообщение # 1 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Здраствуйте! Необходима помощь в выборе аппарата для производства высоковольтных испытаний постоянным и переменым напряжениями. К примеру УИВ-50 или АИД-70Ц.
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Вторник, 29.07.2008, 14:12 | Сообщение # 2 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| АИД-70М - 160 т.р www.electronpribor.ru
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Пятница, 29.01.2010, 10:01 | Сообщение # 3 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| everes, Пока существуют правила РД.34.45-51.300-97 использовать Ваш прибор можно лишь как мегомметр и ни в коем случае не как испытательную установку (для оборудования выше 1000В)!!! Да и то в качестве дополнительного метода диагностики - ведь если указать в протоколе что изоляция измерена прибором (Metrel MI 3200 TeraOhm 10 kV) заказчики могут не согласится с этими замерами!!!! Это будет равно выбрасыванию 128тыр на ветер! К тому же ПО для прибора не входит в комплект и стоит дополнительных денег!!! Я лично считаю что прибор реально стоит не более 40тыр вместе с ПО!!! Удачи!
|
| |
|
|
| everes | Дата: Пятница, 29.01.2010, 11:52 | Сообщение # 4 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| Привет! Вправилах в самом начале сказано РД.34.45-51.300-97 можеш выкинут, но взамен исползовать с вое РД зарегестрированной Гостехнадзоре. И будет всё окей. А для этого прибора не надо ПО по результату будет ВСЁ ясно. А если не доверяеш ВОЗМИ КГИГУ "Техника высоких напряжений" и посчитай сам. Есть даже Гост 12179-76" Метод определение тангенса угла диэлектрических потерь", для кабелей и проводов. Не надо путать с Гостом 6581-75 и 6433.5-84
Сообщение отредактировал everes - Пятница, 29.01.2010, 12:05 |
| |
|
|
| RU0AJP | Дата: Пятница, 29.01.2010, 23:49 | Сообщение # 5 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| но но спорьте а он госреестре есть ? если нет тогда можно точно как мегер использовать
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
| |
|
|
| everes | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 12:06 | Сообщение # 6 |
|
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Статус: Offline
| ПРивет! В наше время С доказателствами В госреестр занести можно ВСЁ. Например ЗАРУБЕЖНЫЕ приборы каким образом попадают туда,Таким же образом и Наш попадёт.
Сообщение отредактировал everes - Понедельник, 01.02.2010, 12:06 |
| |
|
|
| shmel | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 13:38 | Сообщение # 7 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Статус: Offline
| Спасибо за ответы. Применяю УИВ-50.
|
| |
|
|
| Sarumyan | Дата: Среда, 07.04.2010, 11:50 | Сообщение # 8 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| наткнулся на методику испытания силового кабеля КЛ, и вот там меня смущает один пункт: "Для большинства дефектов кабельной изоляции пробивное напряжение на отрицательной полярности на 5-15% ниже, чем на положительной, поэтому к центральной жиле кабеля прикладывают испытательное напряжение отрицательной полярности" Как понимать "отрицательная полярность", чем ее выдавать, и вообще кто с таким сталкивался растолкойте где можно почитать??
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Среда, 07.04.2010, 13:02 | Сообщение # 9 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Sarumyan) Как понимать "отрицательная полярность", Переменное повышеное напряжение выдаётся с повышающего трансформатора. Один вывод трансформатора заземлён, второй вывод подключен к катоду диодного столба, далее напряжение снимается с анода диодного столба и прикладывается к жиле кабеля, при этом остальные жилы и оболочка заземлены. Для примера можешь это почитать: http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera/bem594.djvu Рисунок 27, а), страница 98 На этом сайте хорошая подборка советских книг из серии "Библиотека электромонтёра"
|
| |
|
|
| Sarumyan | Дата: Среда, 07.04.2010, 15:19 | Сообщение # 10 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| lexs_2006, спасибо за литературу, вот что я еще нашел для общего развития http://shemotehnika.ho.ua/vipramitel/5-dvuxpoluperiodnyj-vypryamitel-s-vyvodom-nulevoj.html
|
| |
|
|