Четверг, 25.04.2024, 03:01

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Вбить электрод в морозовую землю
Вбить электрод в морозовую землю
Limp182Дата: Вторник, 17.12.2013, 11:30 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Коллеги, поделитесь опытом, как забить электрод( металлический кол) в промерзшую землю?
 
SerafimДата: Вторник, 17.12.2013, 12:14 | Сообщение # 2
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
перфоратором пробиваешь первые 50, далее входит уже получше.
Зимой стараюсь не извращаться, часто грунт промерзает до 1-2 м, и необходимо вбивать уголки 2,5-3 м, ну нафик, только если заказчик очень хочет и готов сам забить такую хрень.
 
Limp182Дата: Вторник, 17.12.2013, 13:37 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо за столь познавательный ответ)) сами отказываемся но заказчик ооочень просил это сделать, вот теперь проблемка, причем объект в Ненецком АО
 
ЦлатиДата: Вторник, 17.12.2013, 16:07 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
В связи со специлизацией сайта, требуется уточнить какой электрод - защитного заземления или измерительный для прибора?
Забиваем измерительные в сугробах. Под снегом земля не так сильно промерзает. На открытой земле электроды диаметром порядка 10 мм забиваются с трудом кувалдочкой, но тяжело вытащить. Спасают только крестообразные перемычки на них.
 
Limp182Дата: Вторник, 17.12.2013, 16:36 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Цлати, имелись ввиду измерительные конечно!Под сугробами так же все промерзло. причем так что сами электроды гнутся от кувалдочки, но все равно спасибо за совет
 
SerafimДата: Вторник, 17.12.2013, 16:48 | Сообщение # 6
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
согласен с Цлати
если повезло и есть старый сугроб(покров снега 1-1.5), то стальные закалённые электроды  забиваются достаточно легко.
2 года назад был случай на стройке нового объекта не мог забить штыри, перфоратор не помог(короткие свёрла были) часа 2 колотили без толку.
перелез через забор, провалился по шею в снег, расчистили площадку до земли, и забил штырь с ходу не парясь.
 
ЦлатиДата: Среда, 18.12.2013, 08:26 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
У меня электроды заводские, ижевские для ИС-10. Не знаю каленные они или нет, заостренны только точно. Имеют покрытие , гладкие. Только один раз зимой в голую землю шло тяжело. Еле вытащили, но чтобы совсем не забить - не помню такого.
 
xokДата: Понедельник, 30.12.2013, 16:05 | Сообщение # 8
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
работаю в сетевой компании поэтому бурилки есть для опор. Когда никак не получается самим пробить заказываем бурилку, мерзлый грунт бурилкой. Потом вкручиваешь/вбиваешь измерительные электроды.
 
вортепДата: Вторник, 31.12.2013, 13:19 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Мы для таких целей сделали колышки на конус выточили на токарном станке из кругляка диаметром 25 мм длиной 50 см в начале  на протяжении 10 см диаметр оставили 25 мм а дальше по убываюшей до 5 мм в конце потом конец заострили на наждаке в верхней части приварили поперечину таеие колышки при вбивании не гнутся, плотно прилегают к грунту (не раздвигают землю вокруг колышка при вбивании) и легко вытаскиваются из любого грунта думаю сами понимаете почему. Пользуясь случаем поздравляю ВСЕХ ВАС уважаемые колеги С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!!!! Удачных испытаний, легких повреждений, крепкого здоровья,
 
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Вбить электрод в морозовую землю