Кто нибудь мерил у высоковольтных котлов сопротивление изоляции? испытания повышенным напряжением повышенной частоты?вставки?
при замере котла получил значение 300 - 600 - 650 Ком. т.е в норму 0,5 м он не влазит. соответственно повышенным испытать не могу.(вода слита) говорю разбирайте котёл и чистите. Меня соответственно посылают и говорят пиши как надо, котёл рабочий.( не запускали с 2007 года.)
год назад на другом объекте проверял котёл такой же мощности((тип другой, принцип тот же) 2,5 мегаватта) проверял, всё в норме. десятки ГОм.(один изолятор забраковал пришёл новый с завода и стало всё путём)Добавлено (30.04.2013, 21:13)
---------------------------------------------
разобрали, почисти, просушили, изоляция не менее 30 Гом
выдал протоколы, все счастливы.