Диагностика силовых КЛ
ТимДата: Пятница, 18.01.2013, 12:52 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Человек я новый на форуме. Заметно, здесь
общаются профессионалы в сфере испытаний КЛ. Я занимался практической диагностикой силовых КЛ.
Хотелось бы пообщаться на эти темы. Есть у меня вопросы, а может и мой опыт
будет интересен.

Добавлено (18.01.2013, 12:52)
---------------------------------------------
Занимался диагностикой силовых высоковольтных КЛ (далее КЛ)
6-110 кВ. Основная масса это конечно КЛ с БПИ 6-10 кВ, на заводах и гор. сетях.
 Применяемые диагностические методы в
основном  – это диагностика методом
частичных разрядов (чр), и абсорбционными методами. Основные выводы, к которым
пришёл: - сдерживающими факторами широкого внедрения комплексной диагностики КЛ
является дороговизна и в среднем низкая прогнозируемость; - низкая
прогнозируемость существующих методов диагностики по чр (особенно в КЛ с БПИ и
виниловой изоляцией); разумное сочетание традиционных методов и ряда
диагностических может успешно использоваться при эксплуатации кабельных сетей.

 
lexsДата: Среда, 23.01.2013, 20:25 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Тим)
Есть у меня вопросы, а может и мой опыт будет интересен.
Где вопрос? :-), опыт всегда пригадится.
Диагностика эффективна в тех сетях (старше 10-20 лет) где проводится замена старых и дефектных КЛ на новые. А если сети старше 10лет и более и инвестиции не предвидятся то пустая трата времени и средств


Сообщение отредактировал lexs - Среда, 23.01.2013, 20:28
 
ТимДата: Пятница, 25.01.2013, 11:42 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата
Диагностика эффективна в тех сетях (старше 10-20 лет) где проводится замена старых и
дефектных КЛ на новые. А если сети старше 10лет и более и инвестиции не
предвидятся то пустая трата времени и средств


        
Диагностика методом чр в новых КЛ вомногих случаях позволяет определять дефекты монтажа (или кабеля), польза от
этого видится во взаимоотношениях с монтажными организациями на этапе приёма КЛ
в эксплуатацию. И в первую очередь это относится к КЛ с СПЭ-изоляцией.
        Если сети старше 10-20 лет. «Масштабная»комплексная диагностика в таких сетях имеет свои недостатки: дорого и низкая
прогнозируемость в определении степени проблемности обнаруженных дефектов,
методом чр в частности. В КЛ до 800 м с БПИ изоляцией в большинстве случаев
можно определить места возникновения чр, но возникают проблемы с идентификацией
этих мест на местности и степени их опасности. Могу даже сказать из практики,
что в не более 5 % обнаруженных локальных местах возникновения чр происходят выходы
из строя изоляции КЛ. И это после 4-5 лет эксплуатации. Диагностика методом чр
КЛ с БПИ изоляцией в большинстве случаев бессмысленна по причине сложности
локализации чр из-за их большого количества, импульсы «забивают» друг друга.  Это я к тому, что скорее согласен с вами, чтопустая трата времени и средств, тем более когда инвестиции не предвидятся.
         Но на мой взгляд не все так плохо.Есть опробованная достаточно эффективная  диагностическая методика, с применением одногоиз абсорбционных методов. Этот метод, разумеется, показывает состояние изоляции
КЛ в целом, без определения проблемного места. Состояние изоляции КЛ этим
методом можно определить достаточно точно и ранжировать на удовлетворительное,
с отклонениями, предпробивное (это проверено на практике). В зависимости от
этого дальнейшие действия: при предпробивном состоянии отыскание места
повреждения, при удовлетворительном лучше не испытывать КЛ вообще или усечено для
успокоения совести, губится ведь изоляция. По статистике только около 10 % КЛ в
гор. сетях в предпробивном состоянии. Разумеется, и при таком подходе есть
недостатки, но и преимущества очевидны, поскольку это дешёвый щадящий метод
определения действительного технического состояния изоляции КЛ, обладающий
высокой степенью достоверности.
         
Цитата
Где вопрос? :-), опыт всегда пригадится.

Ну а теперь и вопрос: что вы думаете о таком подходе?  

 
lexs_2006Дата: Пятница, 25.01.2013, 12:40 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Цитата (Тим)
Диагностика методом чр в новых КЛ вомногих случаях позволяет определять дефекты монтажа (или кабеля), польза от этого видится во взаимоотношениях с монтажными организациями на этапе приёма КЛ в эксплуатацию. И в первую очередь это относится к КЛ с СПЭ-изоляцией.

Согласен полностью

Добавлено (25.01.2013, 12:40)
---------------------------------------------
Цитата (Тим)
Есть опробованная достаточно эффективная диагностическая методика, с применением одногоиз абсорбционных методов.


надо будет изучить


Сообщение отредактировал lexs_2006 - Пятница, 25.01.2013, 12:42
 
молодойДата: Пятница, 25.01.2013, 21:28 | Сообщение # 5
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. lexs_2006Тим, Цитата Тимпольза от этого видится во взаимоотношениях с монтажными организациями на этапе приёма КЛ 
в эксплуатацию. И в первую очередь это относится к КЛ с СПЭ-изоляцией.Поделитесь опытом как Вы видите взаимоотношения в этом свете . Т.е. если что не так, линия не будет приниматься в эксплуатацию?Испытания высоковольтные линия выдержала но по чр не проходит ,чем можно мотивировать отказ в приемке в эксплуатацию КЛ? У меня было так что оболочка испытания не выдержала я говорю что линия не пригодна к эксплуатации  - а в ответ вопрос что неисправно - экран на земле ? так это фигня(он и должен быть на земле) и включили, и работает уж полгода как и ничего . 
Как быть коллеги в этом свете? Можно и задраться, пару раз линию забракуешь , починишь , а про тебя скажут бабло рубит . Позовут более сговорчивых те испытают - жильная изоляция выдержит дадут протокол ,без ремонтов каких-то, а меня никто больше не позовет .
А  диагностика нужна перед включением ? В каком документе написано ? 
Напоминает  все это бабу ягу - все ее знают , но никто ее не видал. biggrin
Объясните мне дураку.
 
AnatolyДата: Пятница, 25.01.2013, 21:47 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата (Тим)
Есть опробованная достаточно эффективная диагностическая методика, с применением одногоиз абсорбционных методов. Этот метод, разумеется, показывает состояние изоляцииКЛ в целом, без определения проблемного места.
А что за методика, может где то можно почитать?


https://elektrolab43.ru/
 
ТимДата: Понедельник, 28.01.2013, 17:31 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата
А  диагностика нужна перед включением ? В каком документе написано ?
 
Конечно,вопрос ваш, не в бровь, но в глаз… Пята ахиллесова во всем этом деле. В ПТЭЭП
есть п. 1.6.6 «Техническое обслуживание и ремонт могут производиться по
результатам технического диагностирования при функционировании у Потребителя
системы технического диагностирования … и т. д.» Т.
е. по сути дела решение этого вопроса отдано на откуп предприятиям. Уповать на
то, что кто-то озаботится этим на высшем уровне, наивно. Кстати, жизнь это
подтвердила. И Ростехнадзору это тоже по барабану, по крайней мере местному у
нас. КЛ с СПЭ изоляцией испытания (= напряжением) не выдерживают, только если
есть крупные косяки, ну а таких случаев единицы. А если косяки помельче, то такая
КЛ испытания, как правило, выдерживает. А дефект будет тем временем развиваться,
а когда рванёт неизвестно. По статистике моей в 110 кабелях (фазах) КЛ с СПЭ
изоляцией напряжением 6-35 кВ в 30 % кабелей возникают чр при действующем
значении линейного напряжения. При действующем значении фазного напряжения (т.
е. при рабочем напряжении) около 10 %. При этом 90 % обнаруженных мест
возникновения чр – это концевые муфты. Конечно, диагностика это недешевое
удовольствие, и это огромный недостаток. Да еще и квалификация персонала нужна.
Поэтому вывод – конечно испытания. Вот только для СПЭ испытания = напряжением
малоэффективны. Надо 0,1 Гц, а лучше 0,1 Гц с функцией измерения чр. Вот у вас
как по опыту, если оболочка нового кабеля СПЭ не проходит испытания, КЛ
принимается в эксплуатацию?             
Цитата
А что за методика, может где то можно почитать?

метод возвратного (или восстанавливающегося) напряжения.
 
молодойДата: Понедельник, 28.01.2013, 19:57 | Сообщение # 8
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Цитата (молодой)
У меня было так что оболочка испытания не выдержала я говорю что линия не пригодна к эксплуатации  - а в ответ вопрос что неисправно - экран на земле ? так это фигня(он и должен быть на земле) и включили, и работает уж полгода как и ничего .  Как быть коллеги в этом свете? Можно и задраться, пару раз линию забракуешь , починишь , а про тебя скажут бабло рубит . Позовут более сговорчивых те испытают - жильная изоляция выдержит дадут протокол ,без ремонтов каких-то, а меня никто больше не позовет .
Стоит ли повторяться? Правда жизни.
 
MancДата: Вторник, 29.01.2013, 23:05 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Все хотят сдать как можно быстрее и с меньшим количеством проблем. 
Кабель напряжение держит? Защита не срабатывает? и черт с ним. 

Очень правильно сказано:
Цитата (молодой)
Можно и задраться, пару раз линию забракуешь , починишь , а про тебя скажут бабло рубит . Позовут более сговорчивых те испытают - жильная изоляция выдержит дадут протокол ,без ремонтов каких-то, а меня никто больше не позовет.
 