Ремонт АИД 70/50
Ankor173Дата: Пятница, 28.12.2012, 12:56 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Люди добрые помогите.
Купили новую установку, и как только прошёл год(с гарантии сняли) случилась такая беда.
При очередных испытаниях,когда я поднял напряжение ~24кВ, перегорел предохранитель FU1.
и в дальнейшем перегорал постоянно.
на =U происходит тоже перегорание FU1
уровень масла проверял-в норме.
БУ разбирал всё в порядке, всё протянуло хорошо.

Прошу вашей помощи и рекомендации по устранению данной проблемы и по ремонту установки.
 
молодойДата: Пятница, 28.12.2012, 16:36 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
привет Ankor173, Начните с того что включите блок управления без ВВ блока и покрутите до конца регулятор напряжения , на разъеме смотрите напряжение выхода должно регулироваться от 0 - 220 в . Ессно если будут перегорать предохранители то проблема в блоке управления .
Следующей проверкой будет проверка холостого хода ВВ транса на БВН (сняв предварительно верхний кожух ) отсоедините провод от вывода 21 или от 22 и подключите ессно в разрыв стрелочный амперметр на 10 а и соединив блоки включите все и смотрите за током ХХ ток не должен превышать ток предохранителя(по жизни 1-2 а мах ). И напишите обо всех измерениях , можно в скайпе рассказать .
Я не рассказываю Вам о самых простых повреждениях типа провод на входе перетерся или на бегунке латра стерся ролик в говно и тд и тп.
 
xokДата: Понедельник, 31.12.2012, 15:29 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
такая же беда была, персонал ошибся там 2 разъёма была с блока управления на сам трансформатор так вот они их просто местами перепутывали. Пришлось один выкрасить в желтый другой - красный чтобы не путали
 
ИванВДата: Вторник, 06.06.2017, 08:32 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Из-за чего может ухудшится масло в АИД-70, пробой всего 35кВ!
 
sav64Дата: Суббота, 10.06.2017, 11:26 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Репутация: 1
Статус: Offline
Если вы его сдавали на пробу, то это нормальное напряжение.
 
glinozavr98Дата: Вторник, 30.08.2022, 15:03 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте
При работе прибора (АИД 70 ) амперметр не показывает ток утечки, стрелка стоит на нуле, где искать неисправность?
 