xokДата: Вторник, 03.07.2012, 05:11 | Сообщение # 16
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
колесо и сажень хорошо конечно, а если кабель находится в труднопроходимом месте.
с развитием GPS пользуемся простым приёмником GPS, который показывает пройденное расстояние. Единственно идти надо не быстро тогда погрешность минимальная.
 
молодойДата: Вторник, 03.07.2012, 21:23 | Сообщение # 17
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем .
Quote (xok)
находится в труднопроходимом месте
все равно идти придется, приемник GPS сам не ходит biggrin погрешность у него большая , у нас был раньше курвиметр - так везде проходил без проблем, лишь бы человек мог пройти.
 
xokДата: Среда, 04.07.2012, 03:16 | Сообщение # 18
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (молодой)
приемник GPS сам не ходит biggrin погрешность у него большая

ходил с приёмником больше 1 км до повреждения погрешность максимум 10метров
 
телемеханикДата: Вторник, 17.07.2012, 19:47 | Сообщение # 19
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет. столкнулся с такой проблемой. на самодельном прогрузочнике, для замера тока прогрузки поставил трансформатор тока 1500/5( с большим коэффициентом не нашел). реальный ток прогрузки достигает 2700А. вторичный ток трансформатора тока измеряю тестером серии Ц43101, это около 9-ти ампер. имеется возможность выдавить из прогрузочника 4300А, это по вторичке трансформатора тока потечет ток 14А.

вопрос: можно ли верить показаниям перегруженного в три раза трансформатора тока?
 
молодойДата: Пятница, 27.07.2012, 21:04 | Сообщение # 20
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . телемеханик, Вам надо снять ВАХ трансформатора тока и и там где будет начинаться насыщение остановиться и ток привести к первичной обмотке и все станет ясно.
Берете латр на его выход через амперметр и вольтметр вешаете вторичку тр-ра тока и плавно поднимаете напряжение через ампер(может и через полампера) пишете вольты, когда вольты станут уменьшаться те совсем перестанут меняться тады и все- это насыщение. выберите то место где напряжение еще не совсем уменьшилось (ну там примерно на 1 а -10 в, а стало на 1а -9 ) .
Короче че не понятно можете мне в личку писать .


Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 27.07.2012, 21:04
 
cerg196Дата: Среда, 01.08.2012, 20:30 | Сообщение # 21
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем уважаемый Молодой у меня к вам прозба видел на ваших фотках самодельный варвар типа УДИ 300 не моглибы вы отправить схемму мне на почту cerg196@mail.ru
 
nikola6674Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:10 | Сообщение # 22
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Нашел у себя в архиве 2008 год.
сухой регулировочный c раздельными обмотками 15 кВТ
http://www.onlinedisk.ru/image/925964/P4290971.JPG
http://www.onlinedisk.ru/image/925971/P4300999.JPG


Сообщение отредактировал nikola6674 - Воскресенье, 12.08.2012, 21:16
 
молодойДата: Воскресенье, 12.08.2012, 22:12 | Сообщение # 23
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
привет всем .nikola6674, это железо не тянет на 15 кВт , по площади? не ошибка??А ваще для чего транс то??

Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 12.08.2012, 22:13
 
nikola6674Дата: Понедельник, 13.08.2012, 20:56 | Сообщение # 24
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
нормально тянет, 50А 280 вольт выдавал, Z ротора у генератора 100 МВТ снимал. На одной из фотографий видно подключен на регулировочную обмотку сварочник, через сварочник ради экспиремента разогревал проволоку 6 мм до красна, ток не помню уже грелись только ролики в местах контакта с обмоткой

Сообщение отредактировал nikola6674 - Понедельник, 13.08.2012, 21:03
 
alexlab58Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:42 | Сообщение # 25
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (xok)
ходил с приёмником больше 1 км до повреждения погрешность максимум 10метров


да, я уже лет 5 применяю GPS навигатор при ОМП и тоже очень доволен.


Движение - жизнь
 
RUДата: Понедельник, 05.11.2012, 14:56 | Сообщение # 26
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Репутация: 3
Статус: Offline
Привет
Quote (xok)
Всем привет. столкнулся с такой проблемой. на самодельном прогрузочнике, для замера тока прогрузки ..... реальный ток прогрузки достигает 2700А. ..... имеется возможность выдавить из прогрузочника 4300А, .....

Я в таких случаях пользуюсь перемычкой из трех одинаковых медных проводов 50 мм.кв запрессованных под наконечники с двух сторон. http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/100856357/
Ток меряю клещами по одной жиле ,а затем умножаю на 3.
Погрешность конечно есть ,но меня устраивает.

Можно поставить 2 ТТ и суммировать их токи. Или поставить параллельно первичной цепи ТТ перемычку из одного провода 50 мм.кв ,затем
измеряя ток клещами на ней ,суммировать полученное значение с показаниями тока во вторичной цепи TT.

Quote (xok)

Всем привет. столкнулся с такой проблемой. на самодельном прогрузочнике, для замера тока прогрузки поставил трансформатор тока 1500/5( с большим коэффициентом не нашел). реальный ток прогрузки достигает 2700А. вторичный ток трансформатора тока измеряю тестером серии Ц43101, это около 9-ти ампер. имеется возможность выдавить из прогрузочника 4300А, это по вторичке трансформатора тока потечет ток 14А.

вопрос: можно ли верить показаниям перегруженного в три раза трансформатора тока?

Полностью поддерживаю нижеизложенное "телемеханик"

Добавлено (05.11.2012, 14:43)
---------------------------------------------
Quote (телемеханик)
Привет всем . телемеханик, Вам надо снять ВАХ трансформатора тока и и там где будет начинаться насыщение остановиться и ток привести к первичной обмотке и все станет ясно.
Берете латр на его выход через амперметр и вольтметр вешаете вторичку тр-ра тока и плавно поднимаете напряжение через ампер(может и через полампера) пишете вольты, когда вольты станут уменьшаться те совсем перестанут меняться тады и все- это насыщение. выберите то место где напряжение еще не совсем уменьшилось (ну там примерно на 1 а -10 в, а стало на 1а -9 ) .
...


Добавлено (05.11.2012, 14:56)
---------------------------------------------
Quote (nikola6674)
да, я уже лет 5 применяю GPS навигатор при ОМП и тоже очень доволен.


Только начал пользоваться ,игрушка хорошая .Бывают случаи сбоя в районах многоэтажек и оврагах за городом.


25dcent@mail.ru

Сообщение отредактировал RU - Вторник, 06.11.2012, 22:19
 
КолянДата: Понедельник, 11.03.2013, 13:00 | Сообщение # 27
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Молодой и телемеханик!!! Да вы гении) Если не секрет где вы оба работаете?
 
телемеханикДата: Понедельник, 18.03.2013, 04:30 | Сообщение # 28
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Колян! Вы льстите!   Живу  и работаю в Ташкенте. Так что вряд ли могу вам помочь с работой в Москве.
 
KostusДата: Четверг, 28.03.2013, 12:53 | Сообщение # 29
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток Уважаемые форумчане. подскажите пожалуйста, вот на установке АИД-70 стоит 2 резюка КЭВ-5 180 МОм последовательно, можно ли поставить один КЭВ-5 320 МОм??? не могу найти в продаже КЭВ-5 180 МОм....
 
молодойДата: Четверг, 28.03.2013, 13:32 | Сообщение # 30
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.Kostus, можно , но придется калибровать схему измерения напряжения. Нужен киловольтметр  и схема АИДа , в блоке измерения есть переменные резисторы которыми надо будет крутить , но есть еще одно но 2 последовательных резистора КЭВ-5 могут выдержать 70 кВ а один сможет?

Резисторы КЭВ-5 постоянные непроволочные.
Высоковольтные лакопленочные с композиционным лакосажевым проводящим слоем неизолированные, для навесного монтажа. 
Предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов.

Основные технические характеристики резисторов КЭВ-5: 
- Диапазон номинальных сопротивлений: 510 КОм... 18 ГОм
- Номинальная мощность: 5 Вт
- Предельное напряжение: 35 кВ
- Допускаемые отклонения сопротивлений: ±5; ±10; ±20 %
- Диапазон температур: -60... +40 °С