Самодельные устройства для измер ,испыт и ОМП.
|
|
xok | Дата: Вторник, 03.07.2012, 05:11 | Сообщение # 16 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| колесо и сажень хорошо конечно, а если кабель находится в труднопроходимом месте. с развитием GPS пользуемся простым приёмником GPS, который показывает пройденное расстояние. Единственно идти надо не быстро тогда погрешность минимальная.
|
|
| |
молодой | Дата: Вторник, 03.07.2012, 21:23 | Сообщение # 17 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем .Quote (xok) находится в труднопроходимом месте все равно идти придется, приемник GPS сам не ходит погрешность у него большая , у нас был раньше курвиметр - так везде проходил без проблем, лишь бы человек мог пройти.
|
|
| |
xok | Дата: Среда, 04.07.2012, 03:16 | Сообщение # 18 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| Quote (молодой) приемник GPS сам не ходит biggrin погрешность у него большая ходил с приёмником больше 1 км до повреждения погрешность максимум 10метров
|
|
| |
телемеханик | Дата: Вторник, 17.07.2012, 19:47 | Сообщение # 19 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Всем привет. столкнулся с такой проблемой. на самодельном прогрузочнике, для замера тока прогрузки поставил трансформатор тока 1500/5( с большим коэффициентом не нашел). реальный ток прогрузки достигает 2700А. вторичный ток трансформатора тока измеряю тестером серии Ц43101, это около 9-ти ампер. имеется возможность выдавить из прогрузочника 4300А, это по вторичке трансформатора тока потечет ток 14А.
вопрос: можно ли верить показаниям перегруженного в три раза трансформатора тока?
|
|
| |
молодой | Дата: Пятница, 27.07.2012, 21:04 | Сообщение # 20 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем . телемеханик, Вам надо снять ВАХ трансформатора тока и и там где будет начинаться насыщение остановиться и ток привести к первичной обмотке и все станет ясно. Берете латр на его выход через амперметр и вольтметр вешаете вторичку тр-ра тока и плавно поднимаете напряжение через ампер(может и через полампера) пишете вольты, когда вольты станут уменьшаться те совсем перестанут меняться тады и все- это насыщение. выберите то место где напряжение еще не совсем уменьшилось (ну там примерно на 1 а -10 в, а стало на 1а -9 ) . Короче че не понятно можете мне в личку писать .
Сообщение отредактировал молодой - Пятница, 27.07.2012, 21:04 |
|
| |
cerg196 | Дата: Среда, 01.08.2012, 20:30 | Сообщение # 21 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Статус: Offline
| привет всем уважаемый Молодой у меня к вам прозба видел на ваших фотках самодельный варвар типа УДИ 300 не моглибы вы отправить схемму мне на почту cerg196@mail.ru
|
|
| |
nikola6674 | Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 21:10 | Сообщение # 22 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| Нашел у себя в архиве 2008 год. сухой регулировочный c раздельными обмотками 15 кВТ http://www.onlinedisk.ru/image/925964/P4290971.JPG http://www.onlinedisk.ru/image/925971/P4300999.JPG
Сообщение отредактировал nikola6674 - Воскресенье, 12.08.2012, 21:16 |
|
| |
молодой | Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 22:12 | Сообщение # 23 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| привет всем .nikola6674, это железо не тянет на 15 кВт , по площади? не ошибка??А ваще для чего транс то??
Сообщение отредактировал молодой - Воскресенье, 12.08.2012, 22:13 |
|
| |
nikola6674 | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 20:56 | Сообщение # 24 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Статус: Offline
| нормально тянет, 50А 280 вольт выдавал, Z ротора у генератора 100 МВТ снимал. На одной из фотографий видно подключен на регулировочную обмотку сварочник, через сварочник ради экспиремента разогревал проволоку 6 мм до красна, ток не помню уже грелись только ролики в местах контакта с обмоткой
Сообщение отредактировал nikola6674 - Понедельник, 13.08.2012, 21:03 |
|
| |
alexlab58 | Дата: Вторник, 30.10.2012, 21:42 | Сообщение # 25 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Quote (xok) ходил с приёмником больше 1 км до повреждения погрешность максимум 10метров
да, я уже лет 5 применяю GPS навигатор при ОМП и тоже очень доволен.
Движение - жизнь
|
|
| |
RU | Дата: Понедельник, 05.11.2012, 14:56 | Сообщение # 26 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Привет Quote (xok) Всем привет. столкнулся с такой проблемой. на самодельном прогрузочнике, для замера тока прогрузки ..... реальный ток прогрузки достигает 2700А. ..... имеется возможность выдавить из прогрузочника 4300А, ..... Я в таких случаях пользуюсь перемычкой из трех одинаковых медных проводов 50 мм.кв запрессованных под наконечники с двух сторон. http://photo.qip.ru/users/dcent25.qipru/4130735/100856357/ Ток меряю клещами по одной жиле ,а затем умножаю на 3. Погрешность конечно есть ,но меня устраивает.
Можно поставить 2 ТТ и суммировать их токи. Или поставить параллельно первичной цепи ТТ перемычку из одного провода 50 мм.кв ,затем измеряя ток клещами на ней ,суммировать полученное значение с показаниями тока во вторичной цепи TT.
Quote (xok) Всем привет. столкнулся с такой проблемой. на самодельном прогрузочнике, для замера тока прогрузки поставил трансформатор тока 1500/5( с большим коэффициентом не нашел). реальный ток прогрузки достигает 2700А. вторичный ток трансформатора тока измеряю тестером серии Ц43101, это около 9-ти ампер. имеется возможность выдавить из прогрузочника 4300А, это по вторичке трансформатора тока потечет ток 14А.
вопрос: можно ли верить показаниям перегруженного в три раза трансформатора тока? Полностью поддерживаю нижеизложенное "телемеханик"
Добавлено (05.11.2012, 14:43) --------------------------------------------- Quote (телемеханик) Привет всем . телемеханик, Вам надо снять ВАХ трансформатора тока и и там где будет начинаться насыщение остановиться и ток привести к первичной обмотке и все станет ясно. Берете латр на его выход через амперметр и вольтметр вешаете вторичку тр-ра тока и плавно поднимаете напряжение через ампер(может и через полампера) пишете вольты, когда вольты станут уменьшаться те совсем перестанут меняться тады и все- это насыщение. выберите то место где напряжение еще не совсем уменьшилось (ну там примерно на 1 а -10 в, а стало на 1а -9 ) . ...
Добавлено (05.11.2012, 14:56) --------------------------------------------- Quote (nikola6674) да, я уже лет 5 применяю GPS навигатор при ОМП и тоже очень доволен.
Только начал пользоваться ,игрушка хорошая .Бывают случаи сбоя в районах многоэтажек и оврагах за городом.
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Вторник, 06.11.2012, 22:19 |
|
| |
Колян | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 13:00 | Сообщение # 27 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Молодой и телемеханик!!! Да вы гении) Если не секрет где вы оба работаете?
|
|
| |
телемеханик | Дата: Понедельник, 18.03.2013, 04:30 | Сообщение # 28 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Колян! Вы льстите! Живу и работаю в Ташкенте. Так что вряд ли могу вам помочь с работой в Москве.
|
|
| |
Kostus | Дата: Четверг, 28.03.2013, 12:53 | Сообщение # 29 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Доброго времени суток Уважаемые форумчане. подскажите пожалуйста, вот на установке АИД-70 стоит 2 резюка КЭВ-5 180 МОм последовательно, можно ли поставить один КЭВ-5 320 МОм??? не могу найти в продаже КЭВ-5 180 МОм....
|
|
| |
молодой | Дата: Четверг, 28.03.2013, 13:32 | Сообщение # 30 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем.Kostus, можно , но придется калибровать схему измерения напряжения. Нужен киловольтметр и схема АИДа , в блоке измерения есть переменные резисторы которыми надо будет крутить , но есть еще одно но 2 последовательных резистора КЭВ-5 могут выдержать 70 кВ а один сможет?
Резисторы КЭВ-5 постоянные непроволочные. Высоковольтные лакопленочные с композиционным лакосажевым проводящим слоем неизолированные, для навесного монтажа. Предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов.
Основные технические характеристики резисторов КЭВ-5: - Диапазон номинальных сопротивлений: 510 КОм... 18 ГОм - Номинальная мощность: 5 Вт - Предельное напряжение: 35 кВ - Допускаемые отклонения сопротивлений: ±5; ±10; ±20 % - Диапазон температур: -60... +40 °С
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 28.03.2013, 13:34 |
|
| |