ЭТЛ-Ярославля (ЛВИ-HVT)
|
|
Dobrota | Дата: Среда, 06.02.2013, 18:07 | Сообщение # 16 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Добрый вечер. схемы есть! отключается или по току или по земле?!
|
|
| |
молодой | Дата: Среда, 06.02.2013, 21:10 | Сообщение # 17 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Dobrota, мой майл 380oleg@rambler.ru присылайте, поищу причину.
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 06.02.2013, 21:12 |
|
| |
Dobrota | Дата: Среда, 06.02.2013, 23:21 | Сообщение # 18 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| ок! только они немного завраны.
|
|
| |
молодой | Дата: Четверг, 07.02.2013, 16:19 | Сообщение # 19 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Dobrota, Что они? - ЗАВРАНЫ....
Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 07.02.2013, 16:19 |
|
| |
RU0AJP | Дата: Пятница, 15.03.2013, 18:31 | Сообщение # 20 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Ну была у нас ЛВИ-1М слава богу избавились от неё в начале 2010 года . Кунг ну мерзость последняя чуть по дороге непотеряли . А в 2008 году по осени пробило у нас диод в испытательном трансформаторе при вскрытии выяснили что ВВ изолятор бу , а когда изолятор сняли стало ущё интереснее оказалось что шайбы из которых набран диод который на 150 кВ собраны в стопку как положенно но были помещенны в трубку из простой бумаги та что вклеточку в школьных тетрадях , а чтоб не развязывалась перевязанна ниткой . Хотите верьте а дело ваше вот такая история про качество ярославок . Электроника ни разу не вылетала за исключением тангенса который изначально был дохлый но мы им не пользовались . Про пензенскую тоже можно писать долго можно но плюс один танки грязи небоятса
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
|
|
| |
Anatoly | Дата: Суббота, 16.03.2013, 10:07 | Сообщение # 21 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 294
Статус: Offline
| В интернете я не видел на серию HVT ни какой серьёзной документации. Производитель шифруется. Без схем тут говорить не о чем. Сфотографируйте или отсканьте описание на лабораторию, выложите ссылку на файлы, тогда вам тут помогут.
https://elektrolab43.ru/
|
|
| |
res | Дата: Вторник, 09.04.2013, 08:30 | Сообщение # 22 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Добрый день! У нас на лаборатории вышел из строя высоковольтный кабель, может кто подскажет где и какой марки приобрести до 60 кВ по переменному току.
|
|
| |
молодой | Дата: Вторник, 09.04.2013, 14:07 | Сообщение # 23 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| привет всем .res, куда вышел ? Он что весь сгорел ? чините , лень чинить- купите новый в гугле ищите СКВИЛ , около 1тр за метр , свободно в продаже. Но только он по постоянному току(в экране) , а по переменному току ПЭЭВ если память не изменяет .
|
|
| |
res | Дата: Среда, 10.04.2013, 13:43 | Сообщение # 24 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| молодой, спасибо.Чинить уже не получается за 15 лет эксплуатации изоляция потрескалась и прошивает периодически в разных местах. нам нужно чтоб и по переменному току хотя бы до 30 кВ при длительном прожиге, по поводу ПЭЭВ ничего не нашел.
|
|
| |
молодой | Дата: Среда, 10.04.2013, 18:56 | Сообщение # 25 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| res, для прожига кабеля в основном используется выпрямленное напряжение (переменка только на дожиге), поэтому я думаю что Вам таки нужен СКВИЛ с сечением 16 мм2 . Он до 100кв и используется в большинстве лабораторий. А универсальных кабелей не бывает , СКВИЛ только для постоянки - он в экране .
|
|
| |
siarchei | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:25 | Сообщение # 26 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Статус: Offline
| res, мы пользуемся СКВИЛ и при переменке для испытания секций шин и выключателей номинальным напряжением до 10кВ, т.е. подавая по кабелю до 42кВ перерменки. Причем используем в этом режиме как однофазный вариант СКВИЛ так и трех фазный.
|
|
| |
молодой | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 18:56 | Сообщение # 27 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| привет всем .siarchei, подскажите мощность Вашей испытательной установки , и длину кабеля СКВИЛ. Кабель СКВИЛ в экране имеет некую емкость и часть энергии Вашей испытательной установки будет (и тратится) на емкостной ток , при небольших мощностях бывает невозможно провести испытания , т.к. срабатывает защита . Высоковольтные кабели можно испытывать переменным током - но только установка для испытаний будет размером с дом. генератор 100 мВа что-бы испытать переменкой нужна моща в 15 кВа, ибо емкость объекта высока(и это без ВВ испытательного кабеля, обычной проволочкой соединяют). А постоянкой хватит и АИДа . Прошу прощения за уход от темы "ЭТЛ-Ярославля (ЛВИ-HVT) (мнение и комментарии по лабораториям)"
Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 15.04.2013, 18:57 |
|
| |
res | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 12:03 | Сообщение # 28 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Всем спасибо! Заказали сквил.
|
|
| |
rrrussianmen | Дата: Вторник, 21.07.2015, 11:09 | Сообщение # 29 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Ждем еще отзывов от пользователей Ярославских лабораторий
|
|
| |
h0ta6 | Дата: Понедельник, 11.04.2016, 16:17 | Сообщение # 30 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| здравствуйте,лаболаторщики) ЛВИ-2м,все было в норме,как вдруг... блок ГВИ не включается совсем, прожиг 6 ступень перестала работать, про платы УИН и УИТ молчу ток утечки один и тот же всегда,не засимо от испытуемого кабел! даже прозвонить цепь не реально нет топологии,что бы перевести по наминалам каждый элемент нужно нереальное кол-во времени, кто сталкивался с этим? буду рад любой инфе, мжб кто ремонтировал модифицировал,мжб есть схемы!любая инфа спасибо Добавлено (11.04.2016, 16:17) --------------------------------------------- привет, плата УИН и УИТ, есть для них топология, и уставки?
|
|
| |