Понедельник, 22.12.2025, 21:36

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Наладка УКРМ
muhaДата: Четверг, 05.04.2012, 12:03 | Сообщение # 1
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Ситуация следующа:
Не регулирует к-т circutor computer 6m, т.е. к-т уже 0,8 (при уставке 1) а ступени не включаются. Подключение регулятора осуществляется через сумматор circutor, т.е. ток приходит от тр-ра тока на вводе и от тр-ра тока на секционном выключателе. Еще момет такой что трансформаторы тока установлены в фазе С, а измерительное напряжение берется А-В, хотя в документации указана фаза А. Принципиально ли это? Кто вообще сталкивался с УКРМ на базе circutor computer.
 
cerg196Дата: Четверг, 05.04.2012, 17:16 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
привет всем скорее всего дело именно в этом с регулятором как у вс ни разу не работал но у всех остальных обязательное требование транс тока и контроль напряжения на одной фазе причём рекомендуют фазу А так что требуется проверять направление вращения а также необходимо совпадение начала обмотки тт напряжения контролируемой фазы
 
muhaДата: Пятница, 22.02.2013, 09:33 | Сообщение # 3
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Проблема была в мизерной нагрузке на ГРЩ. При нагрузке близкой к 1 А по вторичке тр-ра тока регулятор работает как часы, а на тот момент 200 --300mA. 