МОЛНИЕЗАЩИТА
ASCДата: Понедельник, 02.04.2012, 10:10 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
ЗДРАВСТВУЙТЕ ГОСПОДА!
понимаю что тема уже заезженная, но хотелось бы расставить все точки и устранить непонимание сложившиеся с "этой" молниезащитой а именно метод её проверки.
итак по порядку: на сегодняшний день существует 5 документов регламентирующие молниезащиту, в основном это как должно выполнятся молниезащита, т.е. конструктивная составляющая.
1.РД 34-21-122-87
2. СО 153-34.21.122-2003
3. новый ГОСТ МЭК Р62305-1.2011 или ...2-2011
4. РД 153-34.0-20.525-00
5. ПУЭ 6 и 7-е издание
В РД 34-21... говорится, что нормировалось до не давнего времени импульсное сопротивление... и так далее. Из текста понятно что РД уже разработано с учетом того что все материалы и конструкции выполнены так что импульсное сопротивление будет соответствовать. Окей, хорошо, не понятно тогда нужно проверять импульсным методом или нет. Все на этом нормирование заканчивается.
В СО 153-34….. все понятно и просто, написано что в эксплуатации надо проверять импульсным методом и сопротивление и пути растекания тока молнии.
В ГОСТ МЭК Р 62305, в основном говориться про конструкции и монтаж, области риска и тому подобное. Читал сам IEC тоже самое, опять не понятно что да как и каким методом надо проверять.
В РД 153-34.0….. все намного понятнее, там говорится что молниеприемники надо проверять импульсным способом соответственно также и грозозащиту ВЛ при не отсоединении спусков грозозащиты. При отсоединении можно и обычными приборами, ну кто читал тот знает.
В ПУЭ написано что только отдельно стоящие молниеприемники должны проверятся импульсным способом и все, т.е. остальные заземляющие устройства с присоединенными к ней молниезащитой обычным способом. Перечитал и главы 2.4, 2.5 и 4.2.
Итак вопрос: давайте разберемся или объясните мне где я и что упустил. В конце концов про методы проверки систем молниезащиты, а именно измерение сопротивления растеканию заземлителей что то не совсем понятно. На мое мнение что-то все скользко. Или….!?

Добавлено (02.04.2012, 10:10)
---------------------------------------------
господа испытатели и наладчики!
не ужели никто никогда не задавал себе такого вопроса, не ужели все просто замеряли вольт-амперным способом и ни у кого не требовали импульсным способом????? wacko

Сообщение отредактировал ASC - Пятница, 30.03.2012, 15:14
 
молодойДата: Вторник, 03.04.2012, 18:36 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет ASC, Вопрос так или не так заканчивается при сдаче вновь вводимого объекта, Вы можете быть правы, но инспектор РТН спрашивает : а в методиках Вашей лаборатории есть импульсный метод ????? Нет ?? Так что Вы тут пишете?? И Ваще можно натолкнуться на непонимание полнейшее и как следствие завернут пару раз впоследствии Ваши протоколы назад и желание поспорить закончится , будете измерять как все.
У меня никогда не требовали измерений импульсным способом.Инспектор руководствуется ПУЭ , а скользко потому что допускается двусмысленное трактование.


Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 03.04.2012, 18:43
 
ASCДата: Среда, 04.04.2012, 10:59 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
dry

Сообщение отредактировал ASC - Четверг, 05.04.2012, 15:13
 
cerg196Дата: Четверг, 05.04.2012, 17:32 | Сообщение # 4
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
может кто то испытывал. монтировал. а самое главное предъявлял в РТН активные молние приёмники поделитесь опытом плз
 