Пятница, 03.05.2024, 15:51

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Очень нужно узнать МТЗ и др....
Очень нужно узнать МТЗ и др....
E}I{uKДата: Пятница, 03.08.2007, 14:55 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Здраствуйте! Вот собственно вопрос: Имеем ячейку КСО с ВМГ-10 и приводом ПП-67...... Можно ли как-нибудь узнать Iтз, время срабатывания, Токовую Отсечку и её время срабатывания????? ни каких наладочных документов не сохранилось и спросить неукого.. а узнать это все очень НАДО!!!!!

Заранее спасибо!


Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
 
yuserДата: Пятница, 03.08.2007, 16:03 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Для этого надо знать токи КЗ на шинах или ....где там.
Время и токи существующих защит (селективность).
Без этих данных ниче не получиться!!!

Добавлено (03.08.2007, 16:03)
---------------------------------------------
Для этого надо знать токи КЗ на шинах или ....где там.
Время и токи существующих защит (селективность).
Без этих данных ниче не получиться!!!


yuser
 
E}I{uKДата: Пятница, 03.08.2007, 20:28 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
ну буду по подробней обьяснять: вводной фидер 10кВ, трансформаторы тока 150/5, на самой ячейке ни каких реле не стоит... на приводе есть 6 колодок к которым подходят и отходят провода. я так понимаю что именно по ним это все можно и узнать..(слева на право) первые два клемника нам наверно нафиг не нужны т.к. от них идет на электромагниты отключения. третий и четвертый не задействованы.... а вот на пятом и шестом есть надписи напротив болтиков снизу вверх: *; 10; 7,5; 6, 5 и к зажимам 7,5 и 5 подключены провода......

на другом конце кабеля (питающем центре) стоят ТТ-600/5, Iтз=600, t=1,4c; TO=2500, t=0,1c

ток КЗ на шинах не знаю


Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
 
НикитаДата: Среда, 08.08.2007, 16:37 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 1
Статус: Offline
Ребята всех посылаю на форум "Советы бывалого релейщика" задавайте свои вопросы там, там Вам скорей ответят, там именно релейщики обитают.

http://rza.communityhost.ru/

Добавлено (08.08.2007, 16:37)
---------------------------------------------
Кстати, E}I{uK

А у вас есть документы на пружинный привод ПП-67?


СКАЧАТЬ ПУЭ

Ретро РЗиА- сайт для специалистов занимающихся техническим обслуживанием , проектированием и эксплуатацией УРЗА

 
E}I{uKДата: Вторник, 14.08.2007, 12:31 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Описание привода ПП-67 - http://shareua.com/files/c7d9fa/Tehnicheskoe_opisanie_privoda_PP_67.rar.html

Да будет СВЕТ!!!
Длина пути утечки внешней изоляции составляет 23 сантиметра.
 
НикитаДата: Вторник, 14.08.2007, 21:34 | Сообщение # 6
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 1
Статус: Offline
to E}I{uK

Спасибо booze


СКАЧАТЬ ПУЭ

Ретро РЗиА- сайт для специалистов занимающихся техническим обслуживанием , проектированием и эксплуатацией УРЗА

 
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Очень нужно узнать МТЗ и др....
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: