Vasiliy_MДата: Вторник, 08.11.2011, 19:05 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток. Подскажите такой момент. Проектант в проекте ставит на кабель ВВГнг 3х1,5 автомат номиналом на 16А. По табл. 1.3.4 ПУЭ, ИМХО, все же надо выбирать максимальный ток 15А, а соответственно автомат должен стоять на 10А. Прав ли я? И, если прав, как мне еще аргументировать свой ответ, что бы иметь 100% доказательство.
 
lexs_2006Дата: Среда, 09.11.2011, 11:57 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
я думаю что допустимый ток 23А. тем более что у этого кабеля проводники фаза/нуль/заземление
 
VolodjДата: Среда, 09.11.2011, 12:17 | Сообщение # 3
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Vasiliy_M)
кабель ВВГнг 3х1,5 автомат номиналом на 16А. По табл. 1.3.4 ПУЭ

- В принципе проектант прав - дело в том что если вы почитаете п.1.3.10 ПУЭ то узнаете что защитные проводники не участвуют в количественном выборе - т.е я полагаю что раз у вас кабель 3х1,5 то один из проводов фазный, другой нулевой а третий защитный - а раз так то ссылаясь на табличку упомянутую вами то ток возрастает до 18А при прокладке в трубе а открыто вобще 23А.
Удачи.
 
Vasiliy_MДата: Среда, 09.11.2011, 19:14 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
В 3.1.10 говорится, что неучитываются N, PE, PEN в системах трехфазного тока, дабы не плодить в таблице 1.3.4 столбцы "одного четырехжильного" и "одного пятижильного"...

Ксати, если ток все-таки 18А, то АВ на 16А ставить все равно нельзя, так с характеристикой С он работать начнет только с 1,13Iном, т.е. с 18,08А, что уже выше максимально допустимого тока.

Но я все равно склоняюсь к 15А.
 
VolodjДата: Четверг, 10.11.2011, 07:27 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Vasiliy_M)
я все равно склоняюсь к 15А

-15А это примерно 3кВт постоянной нагрузки -вы уверены что будете потреблять столько? а если на кабеле будет висеть компьютер да пара лампочек тогда автомат на 10А был бы более уместен - ибо расчет защиты ведется именно по максимально возможной нагрузке.
Да и еще насчет п.1.3.10 - Вы не правы.


Сообщение отредактировал Volodj - Четверг, 10.11.2011, 07:40
 