Выбор АВ
|
|
| Vasiliy_M | Дата: Вторник, 08.11.2011, 19:05 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Доброго времени суток. Подскажите такой момент. Проектант в проекте ставит на кабель ВВГнг 3х1,5 автомат номиналом на 16А. По табл. 1.3.4 ПУЭ, ИМХО, все же надо выбирать максимальный ток 15А, а соответственно автомат должен стоять на 10А. Прав ли я? И, если прав, как мне еще аргументировать свой ответ, что бы иметь 100% доказательство.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Среда, 09.11.2011, 11:57 | Сообщение # 2 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| я думаю что допустимый ток 23А. тем более что у этого кабеля проводники фаза/нуль/заземление
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Среда, 09.11.2011, 12:17 | Сообщение # 3 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Quote (Vasiliy_M) кабель ВВГнг 3х1,5 автомат номиналом на 16А. По табл. 1.3.4 ПУЭ - В принципе проектант прав - дело в том что если вы почитаете п.1.3.10 ПУЭ то узнаете что защитные проводники не участвуют в количественном выборе - т.е я полагаю что раз у вас кабель 3х1,5 то один из проводов фазный, другой нулевой а третий защитный - а раз так то ссылаясь на табличку упомянутую вами то ток возрастает до 18А при прокладке в трубе а открыто вобще 23А. Удачи.
|
| |
|
|
| Vasiliy_M | Дата: Среда, 09.11.2011, 19:14 | Сообщение # 4 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| В 3.1.10 говорится, что неучитываются N, PE, PEN в системах трехфазного тока, дабы не плодить в таблице 1.3.4 столбцы "одного четырехжильного" и "одного пятижильного"...
Ксати, если ток все-таки 18А, то АВ на 16А ставить все равно нельзя, так с характеристикой С он работать начнет только с 1,13Iном, т.е. с 18,08А, что уже выше максимально допустимого тока.
Но я все равно склоняюсь к 15А.
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Четверг, 10.11.2011, 07:27 | Сообщение # 5 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Quote (Vasiliy_M) я все равно склоняюсь к 15А -15А это примерно 3кВт постоянной нагрузки -вы уверены что будете потреблять столько? а если на кабеле будет висеть компьютер да пара лампочек тогда автомат на 10А был бы более уместен - ибо расчет защиты ведется именно по максимально возможной нагрузке. Да и еще насчет п.1.3.10 - Вы не правы.
Сообщение отредактировал Volodj - Четверг, 10.11.2011, 07:40 |
| |
|
|