Привет всем. Бедный, Когда говорят о токах утечки -подразумевают постоянный ток. И защита срабатывала у Вас не по превышению тока утечки, а по превышению максимального тока установки , в данном случае ток был емкостной .Вы переменным напряжением перезаряжали емкость объекта. А критерий оценки при испытании постоянным током - это отсутствие пробоя , симметрия тока утечки , и броски тока утечки(в кабельных делах так).
lexs_2006, - я не совсем согласен с тем что можно двигатели испытывать постоянкой ведь п 1.11 допускает только оборудование распредустройств а не электрических машин!!! К примеру генератор можно испытать постоянкой но только как контрольное испытание после ввода ротора и закрытия торцевых щитов и это прописано в п.3.5. Я полагаю что ошибка в самой технологии испытаний - скорее всего Бедный, слишком быстро подает напряжение и емкостные токи вырубают установку - попробуйте сбавить темп - норма подачи 2 киловольта в секунду - но лично я смотрю еще и на оборудование - чем мощьнее (больше) двигатель - тем медленнее надо подавать напругу вплоть до 1кВ в 2-3сек
lexs_2006, - я не совсем согласен с тем что можно двигатели испытывать постоянкой ведь п 1.11 допускает только оборудование распредустройств а не электрических машин!!! К примеру генератор можно испытать постоянкой но только как контрольное испытание после ввода ротора и закрытия торцевых щитов и это прописано в п.3.5.
молодой, Здравствуйте. На форуме у Вас были обсуждения по АИД-70. Сейчас сам работаю с этим выпрямителем. Интересует разность напряжения до выпрямления и после. Не знаете ли случайно, насколько напряжение уменьшается.
oxothukob, боюсь Вас разочаровать, напряжение на выходе однополупериодного выпрямителя при подключении ёмкости кабеля вырастает в 1,45 раза, ибо ................ не хотелось бы мне на полстраницы писать о амплитудном и эффективном значении, поищите в гугле инфу о выпрямителях и почитайте. Но при пользовании АИДом Вы могли бы понять что напряжение постоянное на выходе больше чем переменное .