| SASH82 | Дата: Среда, 25.05.2011, 10:47 | Сообщение # 1 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| При измерении контура заземления подкрановых путей сопрпотивление получилось большое! Какое нормальное?
|
| |
|
|
| Дмитрий | Дата: Четверг, 25.08.2011, 12:23 | Сообщение # 2 |
|
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Статус: Offline
| ЗАО Научно-производственный центр «Путь К» РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЗЕМНЫХ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ РД 50:48:0075.01.05. Москва 2005 г. 3.4.25. После устройства заземления необходимо проверить сопротивление растеканию тока заземляющей системы. 3.4.26. Оно может быть для питающей электрической сети 3-х фазного тока напряжением 380 В с глухозаземленной нейтралью не более 10 Ом, а с изолированной нейтралью - не более - 4 Ом. 3.4.27. Сопротивление заземления и удельное сопротивление грунта можно измерять любым современным прибором (тип М416, рис. П.8.3 г, Приложение 8). Результаты проверки необходимо занести в акт сдачи-приемки заземления пути (Приложения 1 к Паспорту).
Довольно интересная книжонка. Советую почитать.
|
| |
|
|