Среда, 11.02.2026, 09:18

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Заземление подкрановых путей
SASH82Дата: Среда, 25.05.2011, 10:47 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
При измерении контура заземления подкрановых путей сопрпотивление получилось большое! Какое нормальное?
 
ДмитрийДата: Четверг, 25.08.2011, 12:23 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Статус: Offline
ЗАО Научно-производственный центр «Путь К»
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЗЕМНЫХ КРАНОВЫХ ПУТЕЙ
РД 50:48:0075.01.05.
Москва 2005 г.
3.4.25. После устройства заземления необходимо проверить сопротивление растеканию тока заземляющей системы.
3.4.26. Оно может быть для питающей электрической сети 3-х фазного тока напряжением 380 В с глухозаземленной нейтралью не более 10 Ом, а с изолированной нейтралью - не более - 4 Ом.
3.4.27. Сопротивление заземления и удельное сопротивление грунта можно измерять любым современным прибором (тип М416, рис. П.8.3 г, Приложение 8). Результаты проверки необходимо занести в акт сдачи-приемки заземления пути (Приложения 1 к Паспорту).

Довольно интересная книжонка. Советую почитать.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: