SilmarillionДата: Среда, 06.04.2011, 12:34 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Підскажіть будь ласка, високовольтний блок почав травити масло, в чому може бути проблема?

Отдельное спасибо- Кирилу и Мефодию за любезно предоставленные буквы! ;)
 
lexs_2006Дата: Среда, 06.04.2011, 12:40 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Если можно по русски.
Что значит травить?
Если подтекать то откуда?
 
SilmarillionДата: Среда, 06.04.2011, 12:43 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Подтекает, есть следы масла на верхней крышке блока и немного внизу - появилось где-то через сутки после испытаний (проработал на часа два)

Отдельное спасибо- Кирилу и Мефодию за любезно предоставленные буквы! ;)
 
молодойДата: Среда, 06.04.2011, 13:11 | Сообщение # 4
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.
Может течь из под центрального вывода , под ним резиновая прокладка ,он крепится снизу 3мя текстолитовыми болтами , (но уровень масла ниже ккрышки на 2-2,5 см как может течь?только при перевозке или переноске) вытрите всё потеки и уточнитесь , наклонив на бок грдусов на 15-20 и вытекающее масло масло покажет где травит. Если из под центрального изолятора то надо вскрывать , вынимаете из бака и подложив пару железяк на бак опускаете на них транс и подтягиваете болты или меняете их вместе с прокладкой.
Мог оторваться один из болтов , аккуратно пошевелите вывод он может качаться но совсем чуть чуть.
 
SilmarillionДата: Среда, 06.04.2011, 13:21 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо

Отдельное спасибо- Кирилу и Мефодию за любезно предоставленные буквы! ;)
 
ТаировЮСДата: Четверг, 07.04.2011, 11:40 | Сообщение # 6
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток
Подскажите где можно получить электрические принципиальные схемы на блок управления АИД 50/70 ( с цифровым киловольтметром и тремя вводами на ВВ трансформаторе)
Заранее благодарен
 
ИванВДата: Вторник, 06.06.2017, 07:58 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Такая проблема, при работе на АИД-70 была течь масла из высоковольтного вывода, затем сгорел предохранитель, после замены предохранителя история повторилась, при этом какой то не характерный звук издавал пульт!
 
glinozavr98Дата: Вторник, 30.08.2022, 15:02 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте
При работе прибора (АИД 70 У2) амперметр не показывает ток утечки, стрелка стоит на нуле, где искать неисправность?
 