Понедельник, 22.12.2025, 20:25

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
К540 в ЭТЛ-35К
xollapsДата: Среда, 01.08.2012, 05:53 | Сообщение # 16
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
У меня вопрос по работе с ЭТЛ-35К. К нам поступила недавно именно такая. До этого была старая добрая этл-35, очень удобная. С этой не можем разобраться. У кого нибудь есть руководство по производству всех видов испытаний на ней, особенно интересует замер тока утечки разрядников, замер тангенса д/э потерь. По замеру тока утечки в инструкциях вообще ни слова. В комплекте идет ИТВ-140Р для замера тока утечки. Желательно подробную схему подключения, и различные нюансы. Кто сможет помочь? И еще. Кто нибудь ее (этл-35к) переделывал, чтоб было удобнее на ней работать (в сравнении со старой этл-35)?
 
ДмитрийДата: Понедельник, 06.08.2012, 04:45 | Сообщение # 17
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Статус: Offline
Тангенс меряем обычно. В комплекте шел Тангенс-2000. ЭТЛ на базе ПАЗ, место для Тангенса предусмотрено конечно, но мы так и не поняли как его можно использовать.
На сколько я помню (давно не работали ЭТЛкой) стоит штатный амперметр. В режиме постоянки показывает утечку.
Переделывать не успели, но 100 кВ постоянки выдавили.
По поводу старой машины полностью согласен. Надежный аппарат и простой. Вот с ней делали все что хотели.
Удачи.
 
itsДата: Вторник, 14.08.2012, 04:55 | Сообщение # 18
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые пользователи форума, нужно руководство (инструкция) пользователя по К540. Не могу найти подскажите где можно скачать.
 
KarasevДата: Четверг, 23.08.2012, 12:53 | Сообщение # 19
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Пытаюсь мерять К трансформации у трансформатора У/Уо по схеме №11 методики ОРГРЭС (страница 113)
АС - ао
АВ - во
АС - со
Ничего не получается - разброс по фазам на двух хороших трансформаторах

АВ-ав
ВС-вс
АС-ас
все нормально

Может ошибка всхеме?
Подскажите пожалуйста, никто не пробовал по такой схеме?
 
jktrcfylhДата: Вторник, 06.11.2012, 01:38 | Сообщение # 20
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
есть инструкция к ИТВ-140р

Сообщение отредактировал jktrcfylh - Вторник, 06.11.2012, 01:41
 
ДмитрийДата: Вторник, 06.11.2012, 07:57 | Сообщение # 21
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Статус: Offline
есть на ИТВЦ-20 паспорт. там порядок работы есть и описалово. весит 383 кБ. если надо - адрес почты.
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск: