Методики и работа с УНЕП-2000
buserДата: Среда, 15.12.2010, 15:22 | Сообщение # 1
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
cry У кого есть МЕТОДИКИ и опыт работы с УНЕП-2000 по прогрузке РЗА 6-10 кВ? (Для регистрации в надзоре.)
 
muhaДата: Пятница, 17.12.2010, 10:53 | Сообщение # 2
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть методика выполнения отдельных операций с помощью УНЭП. Приложение к руководству по эксплуатации. Могу отсканировать и выслать. А вообще не очень мы довольны, ни как приспособиться не можем, чуть зевнул подал ток (к примеру на отключенный выключатель а трансформатор уже дымит. или нужно переключать клеммы 200А 2000А, один раз тоже промахнулся не очень приято для него было наверное). Регулирование всеже ступенчатое форма тока не синусоидальная???
 
buserДата: Пятница, 17.12.2010, 11:58 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
muha Спасибо за помощь. Прибор купили из ЭКОНОМИИ. До этого работал просто с переделанным нагрузочником от РТ2048-12 и эл. секундомером. Если не трудно, пришлите, пожалуйста, свё что есть. Почта: buhonic@nwusk.ru Зарание спасибо.
 
muhaДата: Пятница, 17.12.2010, 12:18 | Сообщение # 4
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
buser, В понедельник сделаю. РТ для релейки вообще ни катит, по моему
 
buserДата: Пятница, 17.12.2010, 12:44 | Сообщение # 5
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
muha Использовали только сам нагрузочник через ЛАТР.
 
muhaДата: Четверг, 23.12.2010, 05:01 | Сообщение # 6
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
buser, напиши свою почту пришлю инструкцию
 
buserДата: Четверг, 23.12.2010, 15:23 | Сообщение # 7
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
muha Моя почта: buhonic@nwusk.ru Cпасибо, "Руководство по эксплуатации" дошло. Извини, что сразу не оветил. ( Забыл пароль, не мог попасть на форум). Есть штатная "Методика выполнения отдельных операций с помощью УНЕП", но душная и трудноваримая. И, заодно, вопрс с лёта:- УНЕПом можно прожать защиту прямым током через ТТ? В прилогаемых бумагах о этом ничего нет. УНЕП пршёл, похоже, немного не в полной комплектации... С концами по метру. Алгоритм действий, похоже, как у РТ2048. С уважением. Сергей.

Сообщение отредактировал buser - Четверг, 23.12.2010, 15:24
 
muhaДата: Пятница, 24.12.2010, 04:44 | Сообщение # 8
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (buser)
УНЕПом можно прожать защиту прямым током через ТТ?
а почему нет, мы делаем, вроде получается.
 