Методики и работа с УНЕП-2000
|
|
buser | Дата: Среда, 15.12.2010, 15:22 | Сообщение # 1 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| У кого есть МЕТОДИКИ и опыт работы с УНЕП-2000 по прогрузке РЗА 6-10 кВ? (Для регистрации в надзоре.)
|
|
| |
muha | Дата: Пятница, 17.12.2010, 10:53 | Сообщение # 2 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Статус: Offline
| Есть методика выполнения отдельных операций с помощью УНЭП. Приложение к руководству по эксплуатации. Могу отсканировать и выслать. А вообще не очень мы довольны, ни как приспособиться не можем, чуть зевнул подал ток (к примеру на отключенный выключатель а трансформатор уже дымит. или нужно переключать клеммы 200А 2000А, один раз тоже промахнулся не очень приято для него было наверное). Регулирование всеже ступенчатое форма тока не синусоидальная???
|
|
| |
buser | Дата: Пятница, 17.12.2010, 11:58 | Сообщение # 3 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| muha Спасибо за помощь. Прибор купили из ЭКОНОМИИ. До этого работал просто с переделанным нагрузочником от РТ2048-12 и эл. секундомером. Если не трудно, пришлите, пожалуйста, свё что есть. Почта: buhonic@nwusk.ru Зарание спасибо.
|
|
| |
muha | Дата: Пятница, 17.12.2010, 12:18 | Сообщение # 4 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Статус: Offline
| buser, В понедельник сделаю. РТ для релейки вообще ни катит, по моему
|
|
| |
buser | Дата: Пятница, 17.12.2010, 12:44 | Сообщение # 5 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| muha Использовали только сам нагрузочник через ЛАТР.
|
|
| |
muha | Дата: Четверг, 23.12.2010, 05:01 | Сообщение # 6 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Статус: Offline
| buser, напиши свою почту пришлю инструкцию
|
|
| |
buser | Дата: Четверг, 23.12.2010, 15:23 | Сообщение # 7 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Статус: Offline
| muha Моя почта: buhonic@nwusk.ru Cпасибо, "Руководство по эксплуатации" дошло. Извини, что сразу не оветил. ( Забыл пароль, не мог попасть на форум). Есть штатная "Методика выполнения отдельных операций с помощью УНЕП", но душная и трудноваримая. И, заодно, вопрс с лёта:- УНЕПом можно прожать защиту прямым током через ТТ? В прилогаемых бумагах о этом ничего нет. УНЕП пршёл, похоже, немного не в полной комплектации... С концами по метру. Алгоритм действий, похоже, как у РТ2048. С уважением. Сергей.
Сообщение отредактировал buser - Четверг, 23.12.2010, 15:24 |
|
| |
muha | Дата: Пятница, 24.12.2010, 04:44 | Сообщение # 8 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Статус: Offline
| Quote (buser) УНЕПом можно прожать защиту прямым током через ТТ? а почему нет, мы делаем, вроде получается.
|
|
| |