Как определить напряжение кабеля 6или 10кВ
PASДата: Суббота, 13.11.2010, 14:14 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Срочно!!! Спасибо всем кто ответил на мой предыдущий вопрос-немного помогло. Подскажите, кто считал витки жильной и поясной изоляции для КЛ-6или 10кВ.
У нас получилось КЛ типа ААБл 3х70 жильная изоляция 16 витком, в миллиметрах измерена 2мм, расчетная 2,2мм. Меня интересует на какое напряжение этот кабель, и где посмотреть расчет, или опыт у кого есть. ГОСТ 18410-73 Е изучили, (нужна методика) Все большое спасибо. Перваков Александр.
 
KarasevДата: Воскресенье, 14.11.2010, 13:32 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
http://karasev-as.narod.ru/dokumenti/emkostnie/Statya_Montazh_i_remont_kabelnyh_linii._Panteleev.rar

В этой книжке есть про толшину изоляции.

Сообщение отредактировал Karasev - Воскресенье, 14.11.2010, 14:19
 
RU0AJPДата: Четверг, 02.12.2010, 05:29 | Сообщение # 3
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Количество слоев бумаги жильной изоляции указано в любом хорошем справочнике по кабелльным линиям конкретно где монтаж описан . При 16 витках кабель 6 кВ

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
PASДата: Четверг, 02.12.2010, 09:12 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Привет, всем кто помог! Спасибо Карасеву!!! По измерениям толщины изоляции мы пришли к выводу что кабель 6кВ. (16витков, толщина бумаги 0.14мм, что составило 2.24мм)
Заказчик проверил и все нормально. Так заказчик перенес подстанцию ближе к разъединителю и запитал воздушкой, а этот кабель пустил, на 0.4кВ, вот так все кончилось. Перваков Александр, Брянская обл.
 