Коэффициент асимметрии
|
|
| muha | Дата: Пятница, 03.09.2010, 06:33 | Сообщение # 1 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Статус: Offline
| Здравствуйте. Прошу прощения за глупый вопрос, но как посчитать коэффициент асимметрии для кабеля 10 кВ, если известны токи утечки в начале и в конце испытания. Асимметрия и несимметрия одно и тоже.....?
|
| |
|
|
| Арчи | Дата: Пятница, 03.09.2010, 08:00 | Сообщение # 2 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| Складываешь токи утечки по фазам и делишь на три (три это количество испытаний ). Утечку смотришь когда кабель полностью зарядился , т.е. ток утечки установился.
|
| |
|
|
| muha | Дата: Пятница, 03.09.2010, 08:39 | Сообщение # 3 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Статус: Offline
| Арчи, а как же это: http://www.baurum.ru/_library/?cat=air-cable-lines&id=4117
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Пятница, 03.09.2010, 10:36 | Сообщение # 4 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. В ПУЭ в табл 1.8.40. всё сказано. Imax/Imin это есть коэффициент асимметрии. Есстесстно нужно брать установившееся значение утечки .
|
| |
|
|