Смысл чтобы проверить как будет срабатывать узо -селективно или неселективно. В электроустановках присутствуют токи утечки, наблюдаются их скачки при включении аппаратов (пусковые токи утечки, так понимаю идущие на емкостный зарад аппарата). Вот чтобы зря не срабатывало узо и принят диапазон срабатывания 0,5-1Iном. диф. Это как у автоматов есть отстройка от пусковых токов (например диапазон срабатывания 5-10I ном.). Там так же, если автомат сработал при токе меньше 5Iном. признается не пригодным. Вы это имели ввиду?
Я подозревал, что что-то связано с током утечки, но я пологал что ток утечки можно найти как разницу между током срабатывания ( Iср.дин.) с отключенной линией (нагрузкой) и током срабатывания с подключенной линией (т.е. в статике это с достаточной точностью можно определить и сравнить с 0.5Iдин. ном.). А тут еще имеется ввиду и ёмкостной заряд во время включения аппарата (Ну не могу судить насколько это существенно).
На что ссылаются в НТД по поводу 0,5Iном. диф. не срабатывания я не знаю. Ток утечки так и определяется как Вы написали. Все что написал по поводу физического смысла - из собственных соображения и опыта. По началу применения УЗО требовали ставить с уставкой 10 мА (исходя из электробезопасности), но в эксплуатации выявились постоянные неселективные срабатывания УЗО. В итоге перешли на 30 мА. Что касается емкости - при включении ручной электропилы наблюдается скачек тока утечки в 30-50 мА (замеренно устройством ограничения мощности потребителей жилых домов ПЗР ).
В одной умной книжке (автор Сакара), увидел протокол по проверке УЗО, каких там только параметров не наворочено (почему я и спрашивал про физ. смысл), а по сути при проверке необходимо выяснить: время срабатывания при Iдин.ном и ток утечки (ток несрабатывания как я понял) и всё, вот и весь протокол. Или я ошибаюсь???
Ток несрабатывания это ток, при котором УЗО не сработает. Ток утечки - это ток который постоянно присутствует в защищаемой УЗО цепи. Ток утечки не нормируется (ну только конечно он не должен быть выше тока срабатывания узо). Ток несрабатывания как и говорили не ниже 0,5Iном. диф. Как правило (зависит от региона РФ) требуют в протоколе ток срабатывания УЗО, время срабатывания, ток утечки и иногда ток несрабатывания. Теперь мы наверно поймем друг друга) Ранее я не совсем как понял о том Вам отвечал
Заказал прибор -4112 EL цифровой измеритель параметров устройств защитного отключения, цена с НДС: 6405. Цена приятная. Работу потом прокоментирую.
Добавлено (06.12.2010, 18:35) --------------------------------------------- Виноват, не тот скопировал----- прибор -1813 EL - цифровой измеритель параметров УЗО цена с НДС: 7 131,00. Цена приятная. Работу потом прокоментирую.
По паспорту беру. Но не забывайте про ток, при котором измеряется время срабатывания. Насколько помню 40-50 мс - это при 5Iном диф. (т.е. 5-ти кратный уставке), а 300 мс - при 1Iном диф. (т.е. при уставке). А вот ток регулирует прибор.