| MARMON | Дата: Среда, 14.07.2010, 15:49 | Сообщение # 1 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Добрый день, форумчане. Прошу дать совет. Стоит задача произвести расчет токов КЗ в сети аккумуляторной батареи. Во всей литературе которую удалось добыть по этому вопросу : ГОСТ-29176-91 КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ. Методика расчета в электроустановках постоянного тока.; Защита вторичных цепей от коротких замыканий" М.Л.Голубев Москва Энергоиздат 1982г (Библиотека электромонтера). В них приводится расчет ТКЗ на примере АБ типа СК (свинцовые), которых в нашей энергосети уже почти нет в эксплуатации, а вместо них применены свинцово-кислотные АБ типа А 704/245 фирмы Sonnenschein(Германия). И кроме того программа компьютерная тоже ориентирована на АБ типа СК. Как выйти из положения?
|
| |
|
|
| Makcimus | Дата: Среда, 13.07.2011, 13:52 | Сообщение # 2 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Здравствуйте! СК - это номер акк батареи, обозначающий во сколько раз емкость больше относительно базового элемента СК-1. Аналоги аккумуляторной батареи можно также прировнять к СК-1. Данных по многочисленному спектру зарубежных аккумуляторных батарей практически не найти, но емкость как правило указана в типе батареи.
тип - емкость А ч СК-1 - 36 СК-2 - 72 СК-3 - 108 СК-4 - 144 СК-5 - 180 СК-6 - 216 СК-8 - 288 СК-10 - 360 СК-12 - 432 СК-14 - 504 СК-16 - 576 СК-18 - 648 СК-20 - 720 СК-24 - 864 СК-28 - 1008 СК-32 - 1152 СК-36 - 1296 СК-40 - 1440 СК-44 - 1584 СК-48 - 1728
например для батареи Erlicon compact power 2CP650 брал в расчет аналог СК-18.
Если я не прав - прошу поправьте. Расчеты делаю по Голубеву М.Л. "Защита вторичных цепей от коротких замыканий" http://www.electrolibrary.info/books/golubev.htm собственно в формулах и используется номер СК батареи.
Прошу поделиться Вашей методикой.
|
| |
|
|