Как извлечь воду из вакуумника
|
|
| Арчи | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 16:37 | Сообщение # 1 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| Вчера при испытаниях вакуумного выключателя BB/TEL увидел в одном полюсе воду, примерно грамм 30-50. Ячейка вновь вводимая ,стояла на улице , под проливными дождями .Вакуумник расположен горизнтально и видимо по шине вода попала внутрь .Судя по конструкции ,то получается ,что вода находится внутри изолятора , стеклянначя колба BB/TEL это есть изолятор. Может кому приходилось видеть такое ? И как от этого избавиться.
|
| |
|
|
| Serafim | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 22:37 | Сообщение # 2 |
|
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Статус: Offline
| Вода в камере??? Ну тогда выбрось каку. Т.е вакуумник потерял герметичность, и что с ним можно сделать в полевых условиях я не представляю.
|
| |
|
|
| yanviktor | Дата: Вторник, 01.06.2010, 06:47 | Сообщение # 3 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Не надо выбрасывать. Я как-то сталкивался точно с такой же ситуацией. Самое страшное, если воду не убрать будет зимой - она может замёрзнутьь и не дать выключателю включаться или выключаться - просто шток ходить не будет. Первое дело необходимо обеспечить герметичность ячейки, чтобы больше вода не текла внутрь - просто загерметизировать изоляторы проходные. А с вакуумником поступить просто - если можно снять, положи на бытарею также горизонтально как стоял (я так и делал), если снять нельзя, то посуши внутри ячейки к примеру с помощью фена, только смотри осторожно а то изолятор из оргстекла и расплавиться. Может позже фотки найду. Тогда я запечатлел это дело.
|
| |
|
|
| Арчи | Дата: Вторник, 01.06.2010, 08:24 | Сообщение # 4 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| Вакуумник герметичность не потерял , т. к. вакуумная камера находится в " колпаке" в котором вода.Пытались феном, часов 5-6 грели температура 50-60 градусов эффекта практически нет. Узнавал вчера в представительстве " Таврида" - ответ однозначен воду надо убрать , как вариант феном. Эксплуатация решила включать .
|
| |
|
|
| oldyakoff | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 11:44 | Сообщение # 5 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Статус: Offline
| Quote (yanviktor) Может позже фотки найду. Тогда я запечатлел это дело Очень любопытно посмотреть.
|
| |
|
|
| kgenyk | Дата: Вторник, 06.07.2010, 10:09 | Сообщение # 6 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Статус: Offline
| Quote (Арчи) куумник герметичность не потерял , т. к. вакуумная камера находится в " колпаке" в котором вода.Пытались феном, часов 5-6 грели температура 50-60 градусов эффекта практически нет. Это кондесацыя, он мог грется от плохого контакта или попадания солнца.Мы такой меняем.
Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
|
| |
|
|
| RU | Дата: Понедельник, 19.07.2010, 02:03 | Сообщение # 7 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Quote (Арчи) Вчера при испытаниях вакуумного выключателя BB/TEL увидел в одном полюсе воду, примерно грамм 30-50. Ячейка вновь вводимая ,стояла на улице , под проливными дождями .Вакуумник расположен горизнтально и видимо по шине вода попала внутрь .Судя по конструкции ,то получается ,что вода находится внутри изолятора , стеклянначя колба BB/TEL это есть изолятор. Может кому приходилось видеть такое ? И как от этого избавиться. Привет ! Вот это да !!!!!!!!! Если оставить ----жить ему не долго... Короче дело было так..... Проводим испытания КЛ 10кВ после авар. откл ---допустили как положено по правилам ==перед испытанием у отв лица переспросил схема вакуумника на питающей подстанции разобрана --на что получил положительный ответ -- испытывал без фанатизма 30кВ по 5мин ----выдал протокол!!!!!!! Приносит отв лицо протокол на подстанцию, а ему -как вы испытывали?-схема у нас не разобрана. Так что если 30кВ зазорчик выдержит (в чем сомневаюсь) то на ваше усмотрение. Испытание можно произвести в темное время суток -может и увидите откуда появилась вода .Может это брак или несоблюдение технологии при сборке камеры вакуумика . P S http://video.mail.ru/mail/zvodok/9/16.html
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 19.07.2010, 02:16 |
| |
|
|
| Karasev | Дата: Пятница, 27.08.2010, 23:01 | Сообщение # 8 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Снижение сопротивления изоляции контактного разрыва вакуумного выключателя Тварида Электрик 1999 года изготовления до 100 МОм. Пробой изоляции контактного разрыва при высоковольтных испытаниях с потерей вакуума. Последующий рост сопротивления изоляции после потери вакуума до 10000 МОм. Тренировка камеры, включение и выключение, чистка наружной изоляции не помогает. Уже второй ВВ за три года. Подобные случаи ?
|
| |
|
|