Снятие ВАХ
|
|
| derganiy | Дата: Четверг, 27.05.2010, 08:20 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| Коллеги, а кто чем снимает сейчас ВАХ? столкнулся с проблемой, что не оказалось на объекте подходящих устройств))), посоветовал исполнителям использовать ЛАТР и котельник, а они оказывается даже не знают что это такое, а я к стыду своему не смог рассказать какую обмотку надо перематывать, есть тут зубры старой закалки? подскажите как котельник намотать.
|
| |
|
|
| Арчи | Дата: Четверг, 27.05.2010, 13:27 | Сообщение # 2 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| А что такое котельник ? Мы раньше пользовались только латром , а когда надо снимать ВАХи с ТТ (3000/1 А и т.п.. ) тогда пользовались трансформатором 250 ватт и на выход напряжение порядка 300 В. А сейчас ползуемся Ретом -11 и приставка ВАХ. Советую приобрести.
|
| |
|
|
| yanviktor | Дата: Четверг, 27.05.2010, 19:50 | Сообщение # 3 |
|
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Статус: Offline
| Да, РЕТОМ очень удобен.
|
| |
|
|
| AnatOM | Дата: Пятница, 28.05.2010, 07:39 | Сообщение # 4 |
 Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Статус: Offline
| Арчи, котельник, это понижающий тр-р. Использовался в котельнях для понижения напряжения до безопасного, отсюда и название. Так вам, все-таки, ВАХи снимать или коф. трансформации мерить? Сами пользуемся РЕТОМ-21. Советую приобрести. :-)
|
| |
|
|
| derganiy | Дата: Пятница, 28.05.2010, 08:43 | Сообщение # 5 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| мне ВАХ нужно снять, РЕТ -ВАХ в наличии, проблема со снятием ВАХа с ТТ 8000/5, в данный момент даже до ампера не смогли поднять ток
|
| |
|
|
| Арчи | Дата: Пятница, 28.05.2010, 15:35 | Сообщение # 6 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| Надо взять транс 380/36 В и с латра подавать на обмотку 36 В . а высокую к ТТ . 5000/1 напруги транса такого хватает.
|
| |
|
|
| derganiy | Дата: Пятница, 28.05.2010, 17:09 | Сообщение # 7 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| А перематывать обмотку с высокой стороны не потребуется?
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Пятница, 28.05.2010, 21:28 | Сообщение # 8 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет. ВАХ снимал с помощью ЛАТРа 9а + К505 это простой древний способ. Максимальный ТТ который мерял 1000/5 . 8000/5 это где такой применяется?
|
| |
|
|
| derganiy | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 13:38 | Сообщение # 9 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Статус: Offline
| привет, да стоит у меня на одном объекте на низкой стороне трансформатора связи, самый мощный в наличии на 16 А, есть еще на 40 типа сухого РЕНО, но везти далеко
Сообщение отредактировал derganiy - Понедельник, 31.05.2010, 13:38 |
| |
|
|
| Volodj | Дата: Среда, 23.06.2010, 08:09 | Сообщение # 10 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| Коэффициент трансформации ТТ с большим коэффициентом 8000/5 обычно проверяем путем наматывания на первичку нескольких витков!!! т.е берем ТТ как правило проходной и вместо подключения к шинам продеваем токовый провод несколько раз через дырку первичной шины и потом соединяем провода между собой. При этом коэффициент будет уменьшатся в прогрессии. 1раз-8000/5, 2раза-4000/5, 4раза-2000/5 и т.д Насчет ВАХ - Ретвахом не пользовался но обычным ЛАТРом можно поднять ток до 2,5-3А - для ТТ 8000/5 низкий ток это нормально!!!
Сообщение отредактировал Volodj - Четверг, 24.06.2010, 06:41 |
| |
|
|