Объясните мне не грамотному, какое все же колличество автоматических выключателей необходимо подвергать проверке действия расцепителя при вводе в эксплуатацию нового электрооборудования.
Как я панимаю новая редакция ПУЭ не требует проведения проверки теплового расцепителя и снятия время-токовой характеристики. Проверяется только действие мгновенного расцепителя. Но никак не могу понять какое колличество АВ нужно проверять. В ПУЭ сказано: ПУЭ - 3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.
В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных выключателей.
Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей.
То есть если у меня распредка на строящемся технологическом объекте состаящая скажем из 100 фидерных АВ завязанных в схемах управления электродвигателями то я могу проверить только 1 АВ, а остальные оставить без проверки.
Если кто нибудь сможет мне растолковать как правильно прочитать данный пункт ПУЭ или приведет другие нормативные документы опровергающие данный пункт буду ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!!!