Контроль фаз на реле РКФ-3/1-М1
MikolaДата: Понедельник, 26.04.2010, 10:53 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Предистория
Есть ШАОТ трансформатора, в него от разных секций щита С.Н. приходит два питания, собрано АВР по напряжению с возвратом на основное питание при появлении на нем напряжения. Схема автоматики АВР собрана на контроле фазы А, в один прекрасный момент на пускателе питающим схему отгорел контакт фазы В, АВР естественно не сработал и двигатели маслонасосов и вентиляторов охлаждения благополучно работали на 2х фазах пока один из них не перегрелся и не выбило автомат - прошел сигнал - оперативный персонал вывел транс из работы. На основании этого появилось указание смонтировать защиту или АВР на реле РКФ-3/1-М1. Есть ли у кого что то подобное или как это сделанно у вас? Схему ШАОТ могу выложить если кого заинтересует.

Добавлено (26.04.2010, 10:53)
---------------------------------------------
Как вставить в сообщение схему в АвтоКаде?

 
АрчиДата: Понедельник, 26.04.2010, 18:12 | Сообщение # 2
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
Mikola . сбрось схему на barah@elektrovolgograd.ru ,а оттправь во вложении.
 
MikolaДата: Вторник, 27.04.2010, 05:50 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Арчи, РПК-1 это реле положения выключателя (как только он включается схема начинает работать если стоит в автомате) РП-10 это схема АВР, если на 2-й секции есть напряжение РП-10 подтянуто и собирает схему для включения пускателя Р21, если напряжения нет, то схема собирается для пускателя Р20 и питает схему от 1й секции. Соответственно при появлении напряжения на 2й секции АВР переключается и вновь включается Р21. Реле РП-6 это отключении схемы ШАОТ при температуре масла минус 20 градусов. Вся проблемма в том что контролировать фазы надо после пускателей Р21 и Р21 при том что напряжении на 1й секции не всегда есть. Это схема ШАОТ главных трансформаторов на Вилюйской ГЭС.
 
АрчиДата: Четверг, 29.04.2010, 13:56 | Сообщение # 4
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
Схему сбросил вчера.
 