Предистория
Есть ШАОТ трансформатора, в него от разных секций щита С.Н. приходит два питания, собрано АВР по напряжению с возвратом на основное питание при появлении на нем напряжения. Схема автоматики АВР собрана на контроле фазы А, в один прекрасный момент на пускателе питающим схему отгорел контакт фазы В, АВР естественно не сработал и двигатели маслонасосов и вентиляторов охлаждения благополучно работали на 2х фазах пока один из них не перегрелся и не выбило автомат - прошел сигнал - оперативный персонал вывел транс из работы. На основании этого появилось указание смонтировать защиту или АВР на реле РКФ-3/1-М1. Есть ли у кого что то подобное или как это сделанно у вас? Схему ШАОТ могу выложить если кого заинтересует.Добавлено (26.04.2010, 10:53)
---------------------------------------------
Как вставить в сообщение схему в АвтоКаде?