Цлати | Дата: Среда, 03.03.2010, 15:26 | Сообщение # 1 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Горсеть требует установки данных устройств на потребителях, перед счестчиком. В описании говориться о наличии защит: - От тока короткого замыкания; - От диферинциального тока утечки; - От перегрузок (с програмным автоматическим отключением и включнием); - от перенапряжения. В приборе есть выключатель автоматический, магнитный пускатель (для отключений по видам защит). Вопросы: - возможно ли проверить защиты от КЗ и перегрузок при пониженном напряжении (через нагрузочный трансформатор прибора РТ 2048) и по одной фазе не извлекая автомат из устройства; - можно ли не проверять данное устройство, может есть заводские требования по этому требованию?
|
|
| |
Арчи | Дата: Среда, 03.03.2010, 19:12 | Сообщение # 2 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| Прогружать автомат можно не извлекая , если есть доступ к нему и конечно только "прогрузочным " устройством. А проверку всех защит делать надо в полном объеме.
|
|
| |