АрчиДата: Вторник, 02.03.2010, 16:33 | Сообщение # 1
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
Делали наладку защиты мельницы ,асинхронный двигатель 6 кВ 500 кВт . Перегрузка и отсечка выполнена на РТ-85. А загрузка мельницы на реле РС-40 т.е. ток 2А шибер открывается ток 4А шибер закрывается. Вот в этом режиме реле и работает . Но в процессе эксплуатации реле выходят из строя , а именно при проверке реле уставки не совпадают со шкалой в 2 -3 раза. Может у кого есть схема принципиальная РС 40 или кто сталкиваося с этой причиной , хочется до конца разобраться с этим.
 
RU0AJPДата: Четверг, 04.03.2010, 14:50 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
если оно просто РС-40 без индекса М1 то тогда ставте просто РТ-40 с соответсвующим диапазоном уставок . недумая если ток цепи управления непривышает номинал

Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
АрчиДата: Четверг, 04.03.2010, 15:10 | Сообщение # 3
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
Нет, в свое время мы наооборот ушли от РТ-40 .
 
RU0AJPДата: Четверг, 04.03.2010, 17:12 | Сообщение # 4
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
на мой взгляд надежное реле и уставки сами неменяются если только там нет сильной вибрации а так других причин невижу а для работы с указынным выше режимом можно пременить еще одно чтоб неменять в таких широких пределах К возврата smile но воля ваша . а схему тоже бы глянул очень интересно tongue

Добавлено (04.03.2010, 17:12)
---------------------------------------------
кстати есть одна мысль стоит проверить делитель кампаратора возможно какоетить сопротивление или кандюк в делители каюк . а могет если питание двух полярное то и половина питания пропала . небуду все перебирать


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 