Суббота, 20.04.2024, 01:09

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 4 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Ремонт АИД-70 (Замена диодов)
Ремонт АИД-70
NeboskrebДата: Воскресенье, 26.03.2017, 12:20 | Сообщение # 46
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день.
Цитата csapkod ()
То есть стрелка отклоняется без трансформатора или на нуле?
Стрелка отклоняется только когда подключен высоковольтный трансформатор, и то в определенном положении вилки в розетке. Если включить в сеть отдельно пульт, ничего не показывает, в смысле всё нормально.
 
молодойДата: Понедельник, 27.03.2017, 06:39 | Сообщение # 47
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.Neboskreb, если существует привязка к положению фазы то нужно искать беду в сопротивлении изоляции, потрму как 2 конец измерительной схемы киловольтметра сидит на земле ,и если сопротивление изоляции низкое то есть вероятность появления тока утечки с фазного провода на провод измерения ВН,причем нпрушение изоляции как вы говорите происходит на участке вне блока управления, возьмите и почистите все от пыли ,проверьте разрядные промежутки в блоке вн, жгуты в блоке вн осмотрите.начните с чистки,и блока вн и блока управления.

Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 27.03.2017, 06:44
 
NeboskrebДата: Понедельник, 27.03.2017, 13:35 | Сообщение # 48
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Приветствую. Помегерил провода, всё в норме. Обнаружил что 34 клемма звониться наглухо с корпусом, а 22 и 21 звоняться между собой. Ссылка ниже.
https://yadi.sk/i/-Ac6JBfs3GNsKP
Может у меня схема не та, молодой, есть возможность скинуть схему на АИД-70, у меня 1991 года выпуска?
 
молодойДата: Понедельник, 27.03.2017, 17:22 | Сообщение # 49
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
21 и 22 это обмотка транса,34 клемма при отсоедененных разъёмах не должна звониться с землей но может звониться через диоды на штангу заземления, а чем прозваниваете?странная ссылка

Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 27.03.2017, 17:25
 
NeboskrebДата: Понедельник, 27.03.2017, 19:16 | Сообщение # 50
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Прозванивал мультиметром. Что с ссылкой? Я хотел показать фото клемм.
 
молодойДата: Понедельник, 27.03.2017, 19:46 | Сообщение # 51
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
мультиметром 34 клемма к земле не должна звониться,отведите штангу заземления и ещё раз прозвоните . Если будет звониться ищите ,откинте с клеммы провода,прозвоните их ,клемму.вв блок у вас отсоединен?разъемы не подключены? Вайбер ,вацап есть?

Сообщение отредактировал молодой - Понедельник, 27.03.2017, 20:14
 
Владимир24Дата: Четверг, 18.05.2017, 03:28 | Сообщение # 52
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день Всем!
   Купили новый АИД-70/50 и при испытании КЛ показания тока утечки невозможно определить из-за причины постоянного изменения (плавания) этих показаний.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Аппарат Белгородский.
 
молодойДата: Четверг, 18.05.2017, 08:10 | Сообщение # 53
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. Владимир24, вы купили геморрой, нельзя покупать прибор  с цифровым индикатором для измерения переменных величин он (недорогой ацп) не успевает за величиной, и усредняет несколько значений.короче жопа , а приборы выпущенные в Белгороде отличаются очень низким качеством и отсутствием у производителей вообще понимания процессов происходящих при подаче напряжения на объект испытания. Ваш прибор слепой можете подавать напряжение и только констатировать выдержал невыдержал.я повесил бы на выход микроамперметр с диапазоном 1000мка ипо нему бы судил о токе утечки.

Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 18.05.2017, 09:00
 
csapkodДата: Четверг, 18.05.2017, 09:55 | Сообщение # 54
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый день. 
Владимир24, проверку исправности схемы измерения на переменном токе можно сделать так: замкнуть высоковольтный вывод на корпус блока через миллиамперметр переменного тока (электромеханический) с высоким допустимым максимальным напряжением, включить и поднимать напряжение и сравнить показания встроенного и внешнего миллиамперметра до значения срабатывания защиты, указанного в паспорте. При этом напряжение подниматься не должно.
Тогда примерно сможете округлять плавающие показания в большую сторону. 

Сложно найти готовый подходящий внешний миллиамперметр для измерений именно тока утечки при высоких напряжениях, особенно на постоянный ток - могут выйти из строя диоды прибора.


Ремонт и поверка АИД-70, СКАТ-70, РТ-2048, Ретом
prom-electric.ru
 
молодойДата: Четверг, 18.05.2017, 11:56 | Сообщение # 55
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
csapkod,  с чего бы это должны выйти из строя диоды? В аиде стоят СДЛМы с током  350 ма. Да и вопрос был какой у человека? У него (вернее у аида) проблема при измерении тока утечки которая быстро меняется.и цифровой вольтметр начинает тупить.

А схема принципиальная блока силового рт2048-04 есть ?


Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 18.05.2017, 11:58
 
csapkodДата: Четверг, 18.05.2017, 12:03 | Сообщение # 56
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
молодой, имелись ввиду диоды внутри внешнего миллиамперметра. Сожгли такими замерами один универсальный Ц4ххх

Схему рт2048 выкладывал где-то на этом форуме


Ремонт и поверка АИД-70, СКАТ-70, РТ-2048, Ретом
prom-electric.ru


Сообщение отредактировал csapkod - Четверг, 18.05.2017, 12:10
 
молодойДата: Четверг, 18.05.2017, 17:34 | Сообщение # 57
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
csapkod, нашел ссылку она не открывается(по крайней мере у меня) не могли бы прислать ? Можно на вайбер вацап,почту?
 
csapkodДата: Пятница, 19.05.2017, 17:51 | Сообщение # 58
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
молодой, напишите номер ватсап

Ремонт и поверка АИД-70, СКАТ-70, РТ-2048, Ретом
prom-electric.ru
 
молодойДата: Воскресенье, 21.05.2017, 20:08 | Сообщение # 59
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
csapkod, номер в личке
 
ИванВДата: Вторник, 06.06.2017, 08:33 | Сообщение # 60
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, помогите пожалуйста!
Где-то после двух месяцев эксплуатации, появилась течь масла из высоковольтного вывода. Затем при в/в испытании ячейки 10кВ, аппарат отключился, выяснили, что сгорел предохранитель FU1, заменили.  
При очередных испытаниях, когда подняли напряжение ~12кВ, опять перегорел предохранитель FU1. 
и в дальнейшем перегорал постоянно. 
на =U происходит тоже самое, перегорание FU1 
уровень масла в норме, а вот пробой всего 35. Пульт управления от другого АИД-70 подключали, тоже самое, т.е проблема в самом трансформаторе!?
 
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » Защита » Ремонт АИД-70 (Замена диодов)
  • Страница 4 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • »
Поиск: