csapkodДата: Четверг, 16.07.2015, 09:20 | Сообщение # 31
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
Добрый день.

Ток в обоих случаях переменный?
Чем меньше ток утечки, тем лучше.


Ремонт и поверка АИД-70, СКАТ-70, РТ-2048, Ретом
prom-electric.ru
 
Passat444Дата: Четверг, 16.07.2015, 09:37 | Сообщение # 32
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
csapkod
все условия измерений-испытаний абсолютно одинаковые...
Первичный ток переменный , измерения тока утечки производили с изолированного нижнего фланца ОПНа через блочок-выпрямитель...
На счет, чем меньше ток утечки тем лучше, совершенно согласен...но, мы же с вами вроде не бухгалтера...
на ОПНы есть нормы утечки тока, где указывается и нижняя граница...
Ещё, для эксперемента, брали пульт управления от другого АИДа - результат тот же...
Так же вместо СКАТА использовали 2-е передвижные ЭТЛ - всё в порядке.
Причина неисправности кроется в самом высоковольтном трансформаторе АИДа...но где именно??? х.з.
 
csapkodДата: Четверг, 16.07.2015, 09:54 | Сообщение # 33
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
Сравните сопротивление первичной и вторичной обмоток ВВ трансформаторов АИДа и СКАТа - должны быть почти одинаковыми, СКАТ отличается только наличием двигателя, который крутит ручку ЛАТРа вместо вас.

Ремонт и поверка АИД-70, СКАТ-70, РТ-2048, Ретом
prom-electric.ru
 
Passat444Дата: Четверг, 16.07.2015, 10:03 | Сообщение # 34
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата csapkod
Сравните сопротивление первичной и вторичной обмоток
Ок, сделаем, это для исключения виткового замыкания,  я так понимаю...

Ещё припоминаю, что у этого АИДа несколько раз востанавливали оторваный ВВ вывод внутри.
 
молодойДата: Четверг, 16.07.2015, 18:54 | Сообщение # 35
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. Начнем с того что аид не измеряет ток утечки на переменном токе. 2.Измерение утечки происходит вне трансформатора-отсюда следует что транс не причём. Причём здесь сопротивления обмоток ???????????
 
csapkodДата: Суббота, 18.07.2015, 14:22 | Сообщение # 36
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата Passat444 ()
Ок, сделаем, это для исключения виткового замыкания,  я так понимаю... Ещё припоминаю, что у этого АИДа несколько раз востанавливали оторваный ВВ вывод внутри.
Межвитковое так не определить, а вот обрыв или плохой контакт - да.

Цитата молодой ()
Привет всем. Начнем с того что аид не измеряет ток утечки на переменном токе. 2.Измерение утечки происходит вне трансформатора-отсюда следует что транс не причём. Причём здесь сопротивления обмоток ???????????
1. Насколько я понял микроамперметр используется внешний, если нет - возможную проблему со встроенным измерителем АИДа исключили заменой пульта.
2. Имеется ввиду отдельный ВВ трансформатор установки АИД и СКАТ; исключив возможную неисправность средства измерения - остается только проблема с источником тока, т. е. системой ЛАТР + ВВ трансформатор АИД + ВВ провода. 
Измерение сопротивления обмоток трансформатора АИДа скорее всего покажет обрыв или плохой контакт.


Ремонт и поверка АИД-70, СКАТ-70, РТ-2048, Ретом
prom-electric.ru
 
молодойДата: Суббота, 18.07.2015, 20:07 | Сообщение # 37
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . чудес не бывает, я плохо читал сообщение первый раз, там идет речь о "внешнем блоке с выпрямителем" что в нем? почему не используется милиамперметр переменного тока?
Гипотетически при плохом контакте (обрыве с небольшим расстоянием между оборванными концами ) появится разряд который изменит частоту вернее промодулирует 50гц выхода --- и что при этом покажет микроамперметр ?????????????


Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 18.07.2015, 20:17
 
телемеханикДата: Воскресенье, 19.07.2015, 17:08 | Сообщение # 38
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет! я извиняюсь, но если была речь о внешнем выпрямителе ( то есть измерение тока утечки производилось на постоянке), то при измерении тока утечки надо использовать высоковольтный конденсатор для сглаживания пульсаций однополупериодного выпрямления( причем определенной емкости и марки).
И еще, возможно причина в выпрямителе- по советским схемам последовательно соединенные в столб диоды надо было шунтировать резисторами или конденсаторами( для выравнивания обратного напряжения на диодах). Если применялся такой "советский" столб, то причина в нем. шунтирующие резисторы(конденсаторы)  пропускают ток в обратном направлении, что дает помеху на приборы.

Если есть подозрение на витковое замыкание высоковольтной обмотки испытательного транса, то такой транс номинальное напряжение ни за что не выдаст. Попробуйте замерить ток холостого хода на низковольтной обмотке при номинальном напряжении и сравните его с заведомо исправным трансформатором.


Сообщение отредактировал телемеханик - Воскресенье, 19.07.2015, 17:10
 
ANDREYДата: Воскресенье, 09.08.2015, 10:42 | Сообщение # 39
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Подскажите кто знает где можно приобрести или перемотать обмотки повышающего трансформатора АИД-70/50?

Сообщение отредактировал ANDREY - Воскресенье, 09.08.2015, 17:50
 
молодойДата: Понедельник, 10.08.2015, 22:04 | Сообщение # 40
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем . ANDREY, перемотать можно в любой обмоточной мастерской. На авито есть объявление о ремонте аидов и тп в Волгограде.
 
NeboskrebДата: Суббота, 25.03.2017, 20:34 | Сообщение # 41
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет. Искал по форуму не нашёл. Такая проблема, при включении АИД-70 в сеть 220В, киловольтметр показывает на шкале одно деление, и на постоянке и на переменке. Если сетевую вилку перевернуть наоборот (поменять фазу с нулём), всё нормально. Сталкивался кто нибудь с такой ситуацией?
 
молодойДата: Суббота, 25.03.2017, 22:15 | Сообщение # 42
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем.Neboskreb, что вот прям всунул вилку в розетку и киловольтетр показывает? Пофигу постоянка переменка,нажата кнопка пуск не нажата? Апарат заземлен? Или нет? Кароче , хочешь узнать ответ , давай детали.
 
NeboskrebДата: Суббота, 25.03.2017, 23:18 | Сообщение # 43
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Подключаю всё как положено (заземление, разъемы), поворачиваю ключ (без разницы-переменка или постоянка), и на киловольтметре уже есть показания. Кнопку пуск не нажимаю, хотя если её нажать, ничего не изменяется, т.е. показывает всё равно одно деление на шкале. Если начинать поднимать напряжение, то до какого то момента ничего не происходит, потом начинает расти напряжение. Если сетевую вилку перевернуть (на шкале показывает ноль), то после пуска аппарата стрелка на киловольтметре начинает сразу отклонятся (нет провала когда на шкале одно деление) при поднятии напряжения. Если пульт управления включить без высоковольтного трансформатора, то без разницы как вставлена вилка в сеть!!!
 
молодойДата: Воскресенье, 26.03.2017, 07:00 | Сообщение # 44
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Схема рзмерения высокого напряжения никаким образом не пересекается с цепями 220в ,там в баке стоит делитель и с него напряжение идет на диодный мост и микроамперметр с шунтирующими резисторами, поэтому вам стоит проверить  в блоке вн провода .а ваще седня посмотрю схему.
 
csapkodДата: Воскресенье, 26.03.2017, 09:28 | Сообщение # 45
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
Всем привет.

Проблема скорее всего в изоляции.
Попробуйте измерить сопротивление между контактами вилки и корпусом пульта и между выводами киловольтметра относительно корпуса(мультиметром).

Цитата Neboskreb ()
Если пульт управления включить без высоковольтного трансформатора, то без разницы как вставлена вилка в сеть!!!
То есть стрелка отклоняется без трансформатора или на нуле?


Ремонт и поверка АИД-70, СКАТ-70, РТ-2048, Ретом
prom-electric.ru


Сообщение отредактировал csapkod - Воскресенье, 26.03.2017, 10:42
 